一个电子厂(发热设备少,可以忽略),百级,满布FFU,MAU负责新风,采用FFU+DCC+MAU的方式夏季的话,DCC负责显热负荷。那么冬季呢,加热问题如何解决,冬季MAU只是新风的热负荷湿负荷,那么车间内的热负荷如何解决呢?DCC用的是冷冻水,不是热水。第一次做这样的系统,请各位高手大侠帮忙解答一下。
一个电子厂(发热设备少,可以忽略),百级,满布FFU,MAU负责新风,采用FFU+DCC+MAU的方式
夏季的话,DCC负责显热负荷。
那么冬季呢,加热问题如何解决,冬季MAU只是新风的热负荷湿负荷,那么车间内的热负荷如何解决呢?DCC用的是冷冻水,不是热水。
第一次做这样的系统,请各位高手大侠帮忙解答一下。
2楼
今天星期四了,小弟在线等待。
回复
3楼
小弟是这么想的,冬季设计3度的送风温差,要是按这么设计的话,那么DCC上就必须增加电加热。不知这个想法是否错误。
回复
4楼
假如冬天不带电加热,车间下班空调停后,第二天开机,那车间的温度会升不上来
回复
5楼
假如在冬季,DC没有带电加热,那车间晚上下班后关闭空调,第二天开机,单靠MAU,车间的温度肯定很难升上来。
回复
7楼
版主您好!
1、这个电子厂是做摄像头的,发热量我是问甲方的人,甲方的说发热量很小,可以忽略,我看到我们一个客户的车间,做同样的产品,而且他们车间的方案也看了,就是DCC+FFU+MAU,是没有电加热这东西。
2、刚计算了下,FFU的热负荷确实不小。
3、版主能否留个联系方式,小弟以后肯定有很多问题请教。谢谢
回复
8楼
如果你仔细计算下,你会发现,即使在东北也不需要加热,相反制冷是必须的,要考虑的问题是冬天制冷而不是加热。
从实际的应用来看,北方,即使是车间无发热的千级甚至万级冬天一样不需要加热。
故假如新风量大的情况下,只需要新风加热即可。
回复
9楼
按仁兄的说法,就是无尘室冬季也不需要加热???应该不对的吧?但是有一点我认同,就是如果楼主的新风够大,那直接处理新风就可以满足要求的,如果不够大,个人觉得你也没有热水供应,还是要做电加热的
回复
10楼
现在还有一个问题想请教一下,就是我现在的系统是每2个干盘配一个调节阀,所有的调节阀由一个控制柜控制,当温度升高时,由温度传感器感应并向控制柜输入信号,由控制柜输出信号,统一对所有的调节阀进行调节,这样对吗?谢谢!
回复
11楼
学习中。。。。。
回复
12楼
对于楼主的问题,有如下:
1.首先是设计计算,业主的厂房里面的参数(设备耗电功率,照度要求,人员,围护结构)都是需要去跟业主确定的,然后计算出夏冬的冷热负荷值(无尘室一般都是高热低湿状况,所以MAU就只是处理好新风状态)
2.计算后选择好洁净室的换气次数,确定FFU的数量,由于考虑到业主提及他设备发热不高,此处百级洁净室对FFU的热量需特别考虑出来,并估算FFU的散热大概能对室内空气的温度提升多少
3.根据设计计算结果,如果室内冬季是需要补充热量的话,那么建议在回风柱内安装电加热,电加热功率根据你的计算得出
4.2个DC配置一个水量调节电动阀,然后根据温度感测器得到温度反馈给控制模块,模块在输出控制信号给电动阀,这样的控制是可行的,但如果温度感测器是能够经过DDC计算后的均值,那就更好了
回复