双电源常用合闸,备用合闸指示灯也会亮????
hjn258730119
2012年12月19日 23:06:28
只看楼主

前两天在工地看到几个双电源箱,是施耐德万高的。双电源上端常用电源和备用电源各有一个总开关。有些箱子只有常用电源进线通电,并且双电源合闸(常用电源)。但是门板上的备用电源合闸指示灯也是亮的,用万用测了一下,电压为12v。还有其他的双电源箱,常用与备用进线端的开关全部关掉了,有些灯还会亮,只是比较暗。指示灯的线全部是从双电源自带端子引出的。小弟不明白,请各路大神解~~~

2012年12月20日 08:50:46
2楼
发光二极管指示灯,感应电压会亮(比正常会暗很多,布线不合理造成的)。
回复
yaoguizhong213
2012年12月20日 09:28:15
3楼
区管说得对,感应电压的问题。普遍存在。
回复
会飞的海豚
2012年12月21日 08:41:26
4楼
同意楼上的说法,就是电压的问题,感应电压等会造成这种情况,我遇到过这事。
回复
qq359879362
2012年12月21日 09:45:50
5楼
刚碰到这种问题,母线上感应电压达到60V,所以建议二次电源取电时最好不要直接在母排上取电,而是经过一个隔离变压器再取电
回复
jkhzy
2012年12月21日 11:11:50
6楼
情况不明,也许你们的分析是对的
回复
woshizhangwei110
2012年12月21日 20:33:52
7楼
感应电压的问题
回复
hjn258730119
2012年12月22日 21:31:28
8楼
你好 双电源的外接指示灯的线是从双电源自带端子接的线,难道双电源自身有那么大的的瑕疵吗?
回复
fdy9558
2012年12月22日 22:00:32
9楼
回复
l13292023320
2012年12月23日 00:19:22
10楼
不太清楚也需要你说的是正确的,帖子不错,来点人气。注册电气工程师寻同行们交流qq2357797600 吕工
回复
zhanggg888
2012年12月23日 08:22:12
11楼
只有一个原因,布线不合理造成的~~~~~
回复

相关推荐