有关流量和流速的问题?
panlin88458427
2012年12月19日 18:41:34
来自于中央空调
只看楼主

有几个问题一直没搞明白一、市面上所有的风盘(水机)接管尺寸都是DN20的,举一个列子,FP-238流量2.52m3/h:1、从流量导致效果来说(理论上满足每台风盘的流量就可以保证效果)按流量来算的话2.52的流量管径早已该是32,那么流量没发满足,那么效果自然没法保证,2、从流速决定运行费用来说如果是按流速来算的话DN20的流速达到2.22929m/s,流速显然太大了,20的流速在0.5-0.8之间,自然也不是最省运行费用的方案。

有几个问题一直没搞明白
一、市面上所有的风盘(水机)接管尺寸都是DN20的,举一个列子,FP-238流量2.52m3/h:
1、从流量导致效果来说(理论上满足每台风盘的流量就可以保证效果)
按流量来算的话2.52的流量管径早已该是32,那么流量没发满足,那么效果自然没法保证,
2、从流速决定运行费用来说
如果是按流速来算的话DN20的流速达到2.22929m/s,流速显然太大了,20的流速在0.5-0.8之间,自然也不是最省运行费用的方案。
二、一般的设计流程是先确定室内负荷,然后管径,根据所在钢管的负荷,最佳流速确定管径,最后到主管根据整个室内负荷和主管最佳流速确定管径,但是问题出来了,主机一般都是往小配的,主机的总流量肯定小于室内的,而且水泵的流量是按主机的总流量乘以1.1来的,水泵的流量也远远小于室内的总流量,那不是可以说:主机每小时提供的流量永远达不到不了室内要求每小时的流量,从而永远也没法达到静态平衡?
有种解释说主机是同时使用系数的,所以室内的流量也得乘以同时使用系数,但是如果是这样的话,主管算管径的话就应该按主机的总流量来,而不应该是按末端的总量来算,求解?
三、听到过这样一个观点:如果已安装完的工程,效果不好,结觉办法---提高主机的温差,就这办法个人觉得整体效果增加没问题,但会出现室内部分更加不平衡,往往最不利的效果达到后,离主管最近的房间冷的要死,虽然最近房间有温控器控制温度,但是不是太浪费了,求解理解的对否?
四、有人说国产的模块机都虚标,原因是压缩机实际制冷量导致的,求详解?
五、同时使用系数,红皮书是0.7-0.8,但实际很多都远远低于0.7,施工后效果还过的去,求办公楼、饭店、水会等等有施工经验的提供准确的系数?
免费打赏

相关推荐

APP内打开