有间新房。内装暗线。房主说用电的情况下漏电保护在不定时情况下跳了。在通电情况下。断开总开关零线。关闭所有开关。结果就是零线用电笔测的和火线差不多一样的电。是怎么回事。是感应电吗?只开照明线路漏电就跳。其它回路检查没问题。
有间新房。内装暗线。房主说用电的情况下漏电保护在不定时情况下跳了。在通电情况下。断开总开关零线。关闭所有开关。结果就是零线用电笔测的和火线差不多一样的电。是怎么回事。是感应电吗?只开照明线路漏电就跳。其它回路检查没问题。
2楼
新手不懂帮顶,我也想知道
回复
3楼
“在通电情况下。断开总开关零线。关闭所有开关。结果就是零线用电笔测的和火线差不多一样的电。”
有负载回路还没断开,相线L通过负载回到N线上,N线在电源侧断开,就是L线一样的电位,当然有电。
“用电的情况下漏电保护在不定时情况下跳”,线路对地绝缘不良,存在漏电现象。
回复
4楼
漏保控制的哪批回路?照明还是插座?照明一般没有漏保,如果开照明漏保跳那么就可能是照明与插座有混用线的地方。漏报不定时跳用摇表测导线绝缘。
回复
5楼
全部检查了。所有的开关都关闭。其中拆开一段零线。两边都断开。只给相线通电。这段零线用电笔测还带电。最后把这段零线换掉。新拉的线同样带电。这是在同一暗管子里。是怎回事。是管子绝缘太差吗?多谢。
回复
6楼
没看懂你说的意思
回复
7楼
其中拆开一段零线。两边都断开。只给相线通电。这段零线用电笔测还带电。
************************************************************************************
显然是感应电。
回复
8楼
呵呵,不可能是感应电,220V的电压,在直线线路里感应不了多大电压的。
一、暗管内有可能有线破皮,造成零线带电;
二、你的零线错接入火线了。
回复
9楼
不会是线破皮了,或者墙内,或管内有接头
回复