当水流过低时机组就会停机保护压缩机和水泵等,但是我想知道水流过低对机组及水泵造成的影响有哪些?新人,还望多多指教。
当水流过低时机组就会停机保护压缩机和水泵等,但是我想知道水流过低对机组及水泵造成的影响有哪些?新人,还望多多指教。
免费打赏
lhy594607
2012年12月18日 14:03:56
2楼
相当于空转
回复
neometero
2012年12月20日 11:56:48
3楼
水泵烧掉,机组因蒸发器中没有足够的水流,导致结冰,涨裂铜管~
回复
adingkgb
2012年12月20日 14:04:25
4楼
主机可能因为没有足够的循环水流量,导致冷量无从释放,温度持续降低,直至结冰。主机传热管被冻裂。