用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题
用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题
43楼
加气块不得小于200
回复
44楼
回复
45楼
这个墙可以拆除了,原因1:中间搭接长度不够,不能小于20CM
2:混砌,违反规定
3:这个好像是外墙,你查查加气混凝土块是不是可以用,我记得是不能的
回复
47楼
外墙可以用轻质隔墙?漏水、渗水怎么防治和处理?
为何不同的砌体可以混合一起砌筑?增加防水施工费用?
回复
48楼
lvyilvyi 发表于 2012-12-27 10:44 呵呵,大部分人还是没看出问题的根本所在,灰缝问题并不是最关键的问题。最大根本问题是两种不同砌体混砌 …这个才是正解,还有加气砖这种轻质砌块不能用于砌筑外墙,二次结构懂得不多,感谢40楼解释
回复
49楼
两种材料混用,不符合施工规范!
回复
50楼
我是做甲方的,现场不是很熟,学习了
回复