大家看看此图有什么不符合规定的
hiyi123
hiyi123 Lv.2
2012年12月17日 21:08:04
来自于新政新规
只看楼主

用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题

用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题

IMG_20121217_095456.jpg

免费打赏
shp1202
2013年01月18日 08:48:42
43楼
加气块不得小于200
回复
licheng3326
2013年01月19日 13:43:05
44楼
谢谢楼主分享
回复
fangxw_0705
2013年01月19日 22:58:10
45楼
这个墙可以拆除了,原因1:中间搭接长度不够,不能小于20CM
2:混砌,违反规定
3:这个好像是外墙,你查查加气混凝土块是不是可以用,我记得是不能的
回复
ook110
2013年01月21日 21:00:36
46楼
组砌方法不对
回复
xuehama
2013年02月02日 11:49:48
47楼
外墙可以用轻质隔墙?漏水、渗水怎么防治和处理?
为何不同的砌体可以混合一起砌筑?增加防水施工费用?
回复
來兮
2013年02月02日 13:10:36
48楼
lvyilvyi 发表于 2012-12-27 10:44 呵呵,大部分人还是没看出问题的根本所在,灰缝问题并不是最关键的问题。最大根本问题是两种不同砌体混砌 …这个才是正解,还有加气砖这种轻质砌块不能用于砌筑外墙,二次结构懂得不多,感谢40楼解释
回复
cs891225
2013年02月04日 19:43:45
49楼
两种材料混用,不符合施工规范!
回复
poslife
2013年02月05日 09:28:48
50楼
我是做甲方的,现场不是很熟,学习了