用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题
用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题
33楼
通缝太明显了,当然灰缝也是有点大。。。
回复
34楼
1、加气混凝土砌块上下皮搭砌不少于1/4砌块长度,宜为1/3或1/2砖长。
2、顶砖角度小于45度,一般高度在160~200之间,角度在45~60度之间。
3、灰缝厚度严重偏差,横向、竖向灰缝都是。
4、加气砼砌块不应出现上下皮通缝。
5、顶部砌体似乎未砌满,看不太清楚
回复
35楼
这种墙就应该拆除重新砌筑
回复
36楼
个人认为是没有板带,没有钢筋
回复
37楼
底部与板交界处应该设置20公分高的翻边,存在通缝问题
回复
38楼
嗯 问题大家好像都说了。
回复
39楼
施工很不规范的说。。。
回复
40楼
呵呵,大部分人还是没看出问题的根本所在,灰缝问题并不是最关键的问题。
最大根本问题是两种不同砌体混砌。
从节能方面考虑,灰砂砖和加气水泥砌块有不同的传导热系数,是不能混用的,
特别是:灰砂砖不能作为加气水泥砌块非整砖的补砌。
但在现实中,往往用灰砂砖斜砌梁底,又如何解释呢?
这是防止墙体裂缝的措施,和钢丝网一起防止开裂,也没其他的好措施了,故节能方面也只能争一眼闭一眼了。
回复
41楼
长见识了,谢谢!
回复
42楼
高手~~~
回复