用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题
用黑线圈着的墙体,工程部说不符合规范,我也没看出来,好像说是灰缝的问题
23楼
新规范规定 竖向跟水平灰缝都不能超过15mm了
回复
24楼
路过。。我是做甲方的,对施工现场不太了解,这次是真的学到了,谢谢楼主
回复
25楼
施工 现场的情况差不多,砌体质量不好。
回复
26楼
上下层一看就明了,看不出问题才怪呢!
回复
27楼
1、长度上按满足搭接长度要求的控制,搭接最小不能小于10cm,所以,理论上说,长度10cm以上都是可以用的。2、从高度上看,不要出现最上部有两皮或两皮以上的切割砌块。高度上的控制可以用墙下部的找平层或导墙(混凝土反坎)的高度来做些调整。
主要是立缝应错开,不得错在通缝,但是偶尔存在个别通缝也不必大惊小怪,无伤大雅
回复
28楼
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)中规定:填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。
回复
29楼
这外墙砖是加气块吧?这个也可以用在外墙?
回复
30楼
怎么下面那么多小水泥砖哦..345层通缝 但是这个口荷载不大局部通缝也没什么的.
回复
31楼
灰缝偏厚,通缝,尽量使用整砖(小块偏多)
PS 都是些小问题,好好解释下。。
[
本帖最后由 ai0huazai 于 2012-12-22 19:09 编辑 ]
回复
32楼
学生党 路过学习
回复