用35/10KV容量为12500KVA变压器能全压起动8300KW(电压10KV)的电动机吗?请高手赐教?
用35/10KV容量为12500KVA变压器能全压起动8300KW(电压10KV)的电动机吗?请高手赐教?
12楼
1.压降计算(电气方面)
2. 转矩的校核(工艺方面)
3.启动次序(先起大的)
回复
13楼
变压器电动机组,80%就够了,只是一般不会!
回复
14楼
一台电机相当于几十万住宅小区的用电量,还是工业设计院的工程过瘾,羡慕
回复
15楼
变压器-电动机组这种接线方式目前在大型的石化企业里是比较常见的一种接线方式了,一般都是直接启动的。
但具体到本题:35/10KV容量为12500KVA变压器能否全压起动8300KW(电压10KV)的电动机,这就不敢说,毕竟不知道你35kV的短路容量多大,变压器的短路阻抗多大!
这种情况,设计院一般都会进行大电机起动计算的。
回复
16楼
几十万户?
回复
17楼
几十万平米,几十万平米
回复