关于大容量电机起动问题
qlshyn
qlshyn Lv.4
2012年12月17日 21:07:44
只看楼主

用35/10KV容量为12500KVA变压器能全压起动8300KW(电压10KV)的电动机吗?请高手赐教?

用35/10KV容量为12500KVA变压器能全压起动8300KW(电压10KV)的电动机吗?请高手赐教?
免费打赏
yaoguizhong213
2012年12月17日 21:56:52
2楼
不能,穿越功率太大,电压将会拉低到不允许的地步。一般变压器和单独电机容量比例在3以上。还需要校验启动压降。
回复
lingxuct
2012年12月18日 08:18:03
3楼
完全可以,变压器相当于一个电抗(本身就是电抗),能降压(减小)起动。

不知道变压器的阻抗电压是多少。

10KV侧变压器的额定电流是721.7A,电动机的额定电流约586A,变压器允许90S内过负荷3倍额定电流运行,就有2165A,约是电机额定值的3.7倍(降压后的起动电流接近值)。
回复
electricity
2012年12月18日 09:13:17
4楼
变压器只接这一台电机?
回复
qq359879362
2012年12月18日 09:18:40
5楼
高压不明啊,学习了
回复
智库
2012年12月18日 10:34:26
6楼
电机能否直接启动,一方面看供电能力是否允许,许多时候是看电机后面的机械是否允许。先问问设备的人员,电机后面的机械需要什么启动扭矩、速度、时间再确定电气能否直接启动的问题。
经常是设备就不允许直接启动。
回复
wboy8759
2012年12月18日 11:35:16
7楼
启动电流过大,对电网电压冲击影响很大,貌似难以直接启动。交流大电机一般多用串电抗器降压起动、软起动或变频起动。

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-12-18 17:30 编辑 ]
回复
jkhzy
2012年12月18日 13:07:10
8楼
有意思,但还是没有确切的看法。但变压器这个用法是个新思路
回复
w1713236604
2012年12月18日 14:43:30
9楼
能起动,1.因为现在报装时,电网应有足购容量供12500KVA变压器用电,2.如果是鼠龙式电机,可采用先带电抗,投电容补偿方式,起动后撤除电抗,3.如果是绕线式电机,可采用带水阻式启动,4.变频启动,但造价高,5.变压器有一定的,瞬时过负荷能力,在短时间内,满足电机启动要求,6.启动时,尽量空载。我用过S7-800KVA/10/6KV变压器带800KW电机
回复
lingxuct
2012年12月18日 15:55:12
10楼
个人这里有一台12000KW的10KV电机,20MVA变压器35/10KV直配,一直是全压起动,运行十多年了(起动过约30多次),没发生过任何事情。
回复
红苹果
2012年12月18日 15:56:07
11楼
全压启动冒失不行吧。。这么大电机
回复