调节水箱的用泵问题
zhuyudong252
2004年11月05日 13:23:41
只看楼主

有个问题,想请教诸位达人。一个小区,因为供水总泵的流量小了一点。当供水高峰时,总是有水流小,甚至顶楼无水。所以,我想在各楼顶上都搞个调节水箱。仅依靠总泵,在夜晚或上班时间给水箱充水,高峰时水泵和水箱一起供水。不另外加泵(为了省钱)。行不行的通呢?请各位大人不吝指教!

有个问题,想请教诸位达人。
一个小区,因为供水总泵的流量小了一点。当供水高峰时,总是有水流小,甚至顶楼无水。所以,我想在各楼顶上都搞个调节水箱。
仅依靠总泵,在夜晚或上班时间给水箱充水,高峰时水泵和水箱一起供水。不另外加泵(为了省钱)。
行不行的通呢?
请各位大人不吝指教!
免费打赏
lyxg666
2004年11月05日 14:21:35
2楼
你好。水箱的价格能买好几台泵。也不省钱。 13592064555 王先生
如有问题联系。你算一下你要几个水箱。要多大。
这样做不太好。麻烦。
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 08:06:45
3楼
计算下
比较方按
回复
tcwhx
2004年11月08日 01:17:39
4楼
可以,但费用超过设泵
回复
bj2574
2004年11月08日 08:25:04
5楼
结构能否许可?
回复
通途之梁
2004年11月08日 09:01:54
6楼
你要现场调查一下,每天供水不足的时间是多长,夜晚或上班时间水压能满足的时间是多长。如果是每天经常性水压不满足,最好换泵;如果只是个别2-3h内用水高峰不满足,可以设调节水箱。调节水箱容量可根据实际调查情况计算确定。
回复
haha__haha
2004年11月08日 11:07:40
7楼
还是看看实例工程,本科教材上也有,尽量简化系统,采用变频供水装置比较成熟