双柱独立基础600厚,顶部配筋要不要满足配筋率最小0.15%,我能不能受力筋按照配筋率,分布筋10@200?
双柱独立基础600厚,顶部配筋要不要满足配筋率最小0.15%,我能不能受力筋按照配筋率,分布筋10@200?
2楼
双柱独立基础上部钢筋绝非是构造钢筋,而是受力钢筋。其配筋率必须满足规范最小配筋率0.15%的规定。
回复
3楼
双柱基础如冲切线重叠顶面不必配筋,否则应计算配筋,小于最小配筋率时按构造配筋
回复
4楼
明白了,谢了,这就去算
回复
5楼
谢谢大家了
回复
6楼
感谢楼主的分享,我们单位需要中级岩土、建筑、电气、暖通、给排水、结构工程师、注册造价师(建设厅)证书,要求地区不限,毕业十年,有评审表,最好能提供业绩,3年合同,签完合同给证书一次性付全款,如有意请联系我18202074772,QQ2350568908,朱工
回复
7楼
要按计算配筋,顶部是有弯矩存在的
回复
8楼
conquerlk 发表于 2014-7-2 10:19 要按计算配筋,顶部是有弯矩存在的如何计算那上部的配筋那
回复
9楼
按两边悬挑的连续梁算,暗梁配筋很小
回复
10楼
好资料,谢谢分享
回复
11楼
个人觉得楼主的处理意见可行,按计算基础面筋应该较小
回复