双柱独立基础600厚,顶部配筋要不要满足配筋率最小0.15%,我能不能受力筋按照配筋率,分布筋10@200?

双柱独立基础600厚,顶部配筋要不要满足配筋率最小0.15%,我能不能受力筋按照配筋率,分布筋10@200?
免费打赏
无间道
2012年12月17日 20:19:10
2楼
双柱独立基础上部钢筋绝非是构造钢筋,而是受力钢筋。其配筋率必须满足规范最小配筋率0.15%的规定。
回复
jszxwsw
2012年12月18日 03:42:44
3楼
双柱基础如冲切线重叠顶面不必配筋,否则应计算配筋,小于最小配筋率时按构造配筋
回复
hanzhaokun
2012年12月18日 08:55:15
4楼
明白了,谢了,这就去算
回复
beckham2420716
2014年06月04日 10:18:21
5楼
谢谢大家了
回复
佰晓生
2014年06月04日 20:24:27
6楼
感谢楼主的分享,我们单位需要中级岩土、建筑、电气、暖通、给排水、结构工程师、注册造价师(建设厅)证书,要求地区不限,毕业十年,有评审表,最好能提供业绩,3年合同,签完合同给证书一次性付全款,如有意请联系我18202074772,QQ2350568908,朱工
回复
conquerlk
2014年07月02日 10:19:14
7楼
要按计算配筋,顶部是有弯矩存在的
回复
秃噜噶
2014年12月12日 20:02:09
8楼
conquerlk 发表于 2014-7-2 10:19 要按计算配筋,顶部是有弯矩存在的如何计算那上部的配筋那
回复
fengzhenmu
2014年12月13日 21:56:14
9楼
按两边悬挑的连续梁算,暗梁配筋很小
回复
liubenming12
2014年12月18日 10:12:46
10楼
好资料,谢谢分享
回复
设计小兵
2015年01月04日 14:49:44
11楼
个人觉得楼主的处理意见可行,按计算基础面筋应该较小