电缆隧道喷雾消防问题
liyanzong891114
2012年12月17日 16:28:11
只看楼主

现在在现场施工服务,遇到了一个电缆隧道消防问题,希望大家帮忙想想办法。小弟在此感激不尽。事情是这样的: 当初设计的时候,是把每个分区的雨淋阀都先穿孔到地面,然后安装好了再穿孔回隧道该区喷雾系统。但是有某些原因104区和105区土建没有留空,所以后来就改成了104区的雨淋阀安装到105区,105区的雨淋阀安装到104区(未来满足电磁阀不能启动时可以手动开启雨淋阀)。像这样但是后来由于电缆隧道内空间太小,不能在里面安装雨淋阀组,就把104区和105区的雨淋阀都移到了105区所在通风井处,像这样

现在在现场施工服务,遇到了一个电缆隧道消防问题,希望大家帮忙想想办法。小弟在此感激不尽。
事情是这样的:
当初设计的时候,是把每个分区的雨淋阀都先穿孔到地面,然后安装好了再穿孔回隧道该区喷雾系统。但是有某些原因104区和105区土建没有留空,所以后来就改成了104区的雨淋阀安装到105区,105区的雨淋阀安装到104区(未来满足电磁阀不能启动时可以手动开启雨淋阀)。像这样 5P]~8BK@JVOK(WKU@D`TXNJ.jpg
但是后来由于电缆隧道内空间太小,不能在里面安装雨淋阀组,就把104区和105区的雨淋阀都移到了105区所在通风井处,像这样 A@I$7RTXTDVGHY(T8O{BR`I.jpg
但是现在如果105区着了火后,如果电磁阀不能正常开启,操作人员也不能冒火去下面开启紧急启动阀。项目经理不太同意现场开孔,说是地坪都打好了,开孔资金开支比较大。本想给消防的商量看他们能不能把雨淋阀移到通风井口,但是消防的说也行不通。
希望大家帮忙想想办法看怎么处理,及可靠,资金也不要太多那种。

5P]~8BK@JVOK(WKU@D`TXNJ.jpg


A@I$7RTXTDVGHY(T8O{BR`I.jpg

免费打赏
liyanzong891114
2012年12月17日 16:29:52
2楼
通风井断面大概这样,画得比较简易
回复
liyanzong891114
2012年12月17日 16:35:54
3楼
IMG_1776.jpg现场施工图片
回复
liyanzong891114
2012年12月20日 11:22:05
4楼
有高手帮忙出出招呗
回复