新手一个 问个初级问题!有380V低压 自愈式并联电容器 型号为 BZMJ-0.45-30-3 电容器多个!参数:额定电压:0.45KV 额定容量:30Kvar 额定电容:472 uF 额定电流:38.5A现象:1.运行中我用钳形表卡电容三相电流,都只有10A左右! 2.用 深圳胜利 数字万用表 VC890C+ ,检测电阻,数值波动,最后停在无限大上! 3.现在低压线电压为420V,现场为磨具工厂。
有380V低压 自愈式并联电容器 型号为 BZMJ-0.45-30-3 电容器多个!
参数:额定电压:0.45KV
额定容量:30Kvar
额定电容:472 uF
额定电流:38.5A
现象:1.运行中我用钳形表卡电容三相电流,都只有10A左右!
2.用 深圳胜利 数字万用表 VC890C+ ,检测电阻,数值波动,最后停在无限大上!
3.现在低压线电压为420V,现场为磨具工厂。
想问:1.用数字万用表电阻方式检测 电容的好坏,是否正确?
2.电容电流只有10A,未达到额定电流的38A左右,是否表示该电容电容容量已经不足?
3.类似这样的电容是否需要更换?
4.现在的线电压为420V,是否有点高,对电容是否有损伤?
5.现场10组 BZMJ-0.45-30-3 电容,但是不够用,如果更换40千乏的,接触器和空气开关全部要换,不合适,但是 BZMJ-0.4-30-3 的电容,电容容量有 597 uF,电流有43.3A,但是线电压有420V,是否不合适更换成 0.4级的?
6.使用数字万用表能否检测电容容量,如何使用?
新手一个,先感谢下各位高手!为感!
[ 本帖最后由 jyre 于 2012-12-17 16:19 编辑 ]