【请教】屋面WKL与剪力墙互锚弯曲距离
zxflly
zxflly Lv.4
2012年12月17日 12:26:55
来自于建筑施工
只看楼主

如图剪力墙长度为1800mm,现11G101图集上针对抗震WKL锚入长度说法只有80页里面有说明施工现场提出两种处理办法1、按11G101图集里面80页所说 >0.5hc+5d 且>lae2、有人提出WKL应伸入剪力墙另一端内侧再弯锚按11G101图集59页所说屋面梁锚柱达到1.7lae+20d来算,C35混凝土,也未达到1800mm求教WKL和剪力墙互锚问题到底伸入多长,开始弯锚

1.jpg
如图
剪力墙长度为1800mm,
现11G101图集上针对抗震WKL锚入长度说法只有80页里面有说明

施工现场提出两种处理办法
1、按11G101图集里面80页所说 >0.5hc+5d 且>lae

2、有人提出WKL应伸入剪力墙另一端内侧再弯锚

按11G101图集59页所说屋面梁锚柱达到1.7lae+20d来算,C35混凝土,也未达到1800mm

求教WKL和剪力墙互锚问题到底伸入多长,开始弯锚
或者直锚伸入剪力墙另一端后还是否弯锚 如应弯锚,弯锚段多长

[ 本帖最后由 zxflly 于 2012-12-18 12:27 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
zxflly
2012年12月17日 12:27:37
2楼
请求置顶求助
回复
zxflly
2012年12月17日 22:10:41
3楼
请教各位工程师指点一下
回复
qq353815363
2012年12月18日 10:43:24
4楼
上述两页都是锚入柱中 是不是应参照连梁锚固剪力墙
回复
zxflly
2012年12月18日 12:28:35
5楼



是WKL 只是问有必要伸入 剪力墙对边去没有
回复
whyhht
2012年12月18日 15:00:59
6楼
两页都是锚入柱中 是不是应参照连梁锚固剪力墙
回复
xjf260
2012年12月18日 18:18:10
7楼
WKL贯通设置,需深入墙端。剪力墙要求走。
回复
lc602582
2012年12月18日 22:22:21
8楼
顶 好东西!顶 好东西!顶 好东西!顶 好东西!顶 好东西!顶 好东西!
回复
smttjhy
2012年12月18日 22:31:02
9楼
《钢筋排布规则》12 G901-1里面3-18页,写到边框梁端支座节点同框架结构,可知应该是按11G101-1第59页的要求做的。另外,我看到梁筋锚柱是1.5LaE+20d,不是1.7哦。
我是做设计的,施工经验没多少,不知道有没有回答错。
回复
s155370681
2012年12月18日 22:48:14
10楼
新版12G901-1 P33 2-21有锚入说明,请参考。
12G2-21页.jpg
回复
zyb15023265759
2012年12月19日 10:01:45
11楼
感觉还是把11G101-1p59好好看一下
回复

相关推荐