关于推广应用“通断时间面积法”的几个问题
beady2008
beady2008 Lv.2
2012年12月17日 10:24:00
来自于中央空调
只看楼主

一,关于“通断时间面积分摊法”及其提出 2004年,河北工业大学的齐承英等,在“新型智能供热计量控制系统”一文中提出了通断式供热控制系统(Q式系统,暖通空调,2004,34(10))。在此基础上,河北工业大学、石家庄工大科雅能源技术有限公司研发了基于楼栋热计量和“通断时间面积法”的HAMS热计量系统。 2007年5月,刘兰斌,江亿,付林(清华大学)和夏益民(清华同方股份有限公司)基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术的探讨,为验证基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术的调节策略的适用性,及采用阀门累计开启时间比和供暖面积结合的分摊方法的合理性,将该技术应用于一栋实际建筑的供暖系统进行了测试,发现对于不同负荷、位置和朝向的用户室温控制偏差均较小,采用用户累计阀门开启时间比和供暖面积结合的分摊方式比较合理。此后,清华大学建筑节能研究中心与北京中润环能技术有限公司联合开发了基于此种计量方式的采暖末端分户调节系统。

一,关于“通断时间面积分摊法”及其提出

2004年,河北工业大学的齐承英等,在“新型智能供热计量控制系统”一文中提出了通断式供热控制系统(Q式系统,暖通空调,2004,34(10))。通断时间面积法是以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊建筑的总供量。

其具体做法是:对于分户水平连接的室内供暖系统,在各户的分支支路上安装室温通断控制阀,对该用户的循环水进行通断控制来实现该户的室温调节。同时在各户的代表房间里放置室温控制器,用于测量室内温度和供用户设定温度,并将这两个温度值传输给室温通断控制阀。室温通断控制阀根据实测室温与设定值之差,确定在一个控制周期内通断阀的开停比,并按照这一开停比控制通断调节阀的通断,以此调节送入室内热量,同时记录和统计各户通断控制阀的接通时间,按照各户的累计接通时间结合供暖面积分摊整栋建筑的热量。
采用通断时间面积分摊法时,应注意以下问题:1)采用的温度控制器和通断执行器等产品的质量和使用方法应符合国家相关产品标准的要求。2)通断执行器应安装在每户的入户管道上,温度控制器宜放置住户房间内不受日照和其它热源影响的位置。3)通断执行器和中央处理器之间应实现网络连接控制。4)通断时间面积分摊法的系统供货、安装、调试和后期服务应由专业公司统一实施,用户热计量计算过程中的各项参数应有据可查、计算方法应清楚明了。5)通断时间面积分摊法在操作实施前,应进行户间的水力平衡调节,消除系统的垂直失调和水平失调;在实施过程中,用户的散热器不可自行改动更换。