办公楼地砖地面起鼓求原因
li_512961805
2012年12月16日 20:57:38
来自于建筑施工
只看楼主

10年竣工的办公楼地砖地面一到冬季就出现地面地砖起鼓,采用VRV空调。求教原因

10年竣工的办公楼地砖地面一到冬季就出现地面地砖起鼓,采用VRV空调。求教原因
免费打赏
oscar2012
2012年12月17日 09:07:26
2楼
房间地面的地板砖发生起鼓现象主要是在铺砖过程中采用湿铺(砖下使用湿水泥)而没有使用干铺(砖下使用干燥水泥)所造成的。铺砖之初地面的水泥和沙子必须是干的,而且搭配比例一定要合理,否则即使干铺也容易产生起鼓现象。另外,由于地板砖在铺设过程中,背面必须打上一层均匀的泥浆,以起到固定的作用,一旦涂抹不均匀或时间久泥浆脱落,也会造成起鼓现象。一般的解决办法是将起鼓的地板砖全部弄掉,重新铺设。简单的解决办法是,将起鼓地板砖内部注入泥浆,进行填充、固定。
回复
tanjin5945
2013年11月01日 17:09:06
3楼
不知道啊!!! 学习学习
回复
潇湘土木人
2013年11月01日 19:57:52
4楼
注浆加固吧。
回复
zhang19561123
2013年11月14日 15:04:58
5楼
注意砌地砖的时候一定要靠墙预留1-20MM的空隙用砂填实,起收缩作用,面积不大的话,是不会起鼓的。
回复
造价员汪
2013年11月17日 11:27:31
6楼
注浆加固???????
新工艺????????
回复
dxc13971151636
2014年01月03日 10:01:55
7楼
奥斯卡 发表于 2012-12-17 09:07 房间地面的地板砖发生起鼓现象主要是在铺砖过程中采用湿铺(砖下使用湿水泥)而没有使用干铺(砖下使用干燥 …你这个说了结论,没有说明原因呢???为什么干铺不易起鼓湿铺容易起鼓的理论原因,希望深入讲讲。现在好像干铺最常见,湿铺比较少。那大家讨论一下,在地面砖和石材铺贴中,湿铺有哪些优点,在什么情况下,用湿铺比干铺要好?干铺,现在的工艺上,也不统一,我认为,一是基面处理,最好能加一层水泥桨结合层,然后干铺砂浆,这个最好是机拌,也就是一定要拌合均匀和水泥要够即配比要达标,然后上面的做法,我见过的,1、比如铺人行道吸砖,砖厚5公分的,就直接铺上去。2、铺石材的,浇水泥浆在干砂浆面一层,然后铺,3、铺石材,面砖,浇水泥浆(好像也有不浇的)一层,砖背面满刮一层接合湿砂浆。大家可以展开一下,,,
回复
dxc13971151636
2014年01月03日 10:07:43
8楼
另忘记说了,这个起鼓,是不是指面砖整个隆起?如是这个,其实,在室外地面,特别是夏天常见,显然是,没设胀缝。

这里,想大家讨论一下,这个胀缝,是不是要断到基层,比如做水稳层或垫层时就要设置,还是只面层铺贴时设置就可以了?
我个人认为,应从基层就设置,不超过6米的间距,,,这里还想请大家展开一下的是,基层和面层的缝要不要对齐???

还有,就是基层,可不可以不设胀缝,而按缩缝的搞法,浇好后,切开,缝宽5豪米,缝深5公分以上???这个想请做个市政和室外室内大铺贴的朋友进来讨论展开一下。
回复
威海冯
2014年01月03日 10:32:22
9楼
这个问题我也发现过,跟铺设方法没什么关系,我觉得还是温差的原因,如果想解决,我觉得应该在墙面留伸缩缝,
回复
steven2002051099
2014年01月03日 12:00:26
10楼
大面积的没设分割缝吧 ,温差应力作用产生了变形
没有分割缝就起了 是这样吗?
回复
木欣泉流
2014年01月03日 15:58:09
11楼
steven200205109 发表于 2014-1-3 12:00 大面积的没设分割缝吧 ,温差应力作用产生了变形没有分割缝就起了 是这样吗?主要是温差原因,大面积建议中间留缝,小面积建议在四周踢脚线下留缝。
回复