去年做的一个小区,在小区配电室设高压环网柜,1250KW干式变压器,供电局看过后,建议甲方取消高压柜,直接从架空线引10kv电缆至干变,问设计院可不可以。大家伙的意见如何呢?
去年做的一个小区,在小区配电室设高压环网柜,1250KW干式变压器,供电局看过后,建议甲方取消高压柜,直接从架空线引10kv电缆至干变,问设计院可不可以。大家伙的意见如何呢?
2楼
用电缆分支箱环?
回复
3楼
变压器保护总得有吧;此外还维持环网吗?
回复
4楼
一般小区都用箱式变电室,且不宜太大,一般630KVA就可以了
回复
5楼
不考虑环网了,变压器的保护可否在变压器前安装一负荷开关(带熔断器)?
回复
6楼
温度保护你怎么办呀?还有计量呢?
回复
7楼
因为是多层住宅小区,采用低压计量,大家多提点意见,小弟谢谢了
回复
8楼
这可奇怪了!!!
供电局的不会有什么阴谋吧!!!
加高压带熔断器负荷开关也可,那计量否??
哈哈哈!!!
回复
9楼
带熔断器负荷开关能保护1250KVA的变压器?难以想象.
回复
10楼
见过杆上变压器吗???
应该在加一套避雷器的呀!!!!
哈哈!!!!!
当然了,这样做肯定比成套开关柜间陋,但是可以用的呦!!!
要不然我怎么说供电局的有阴谋呢!!!!!!!----除非业主没钱或者没地.
回复
11楼
可能是有阴谋啊,因为1250以上高压就要用断路器来保护变压器,用负荷开关加熔断器也是不可以的,不用高压柜,那用什么来保护变压器呢,还有,现在正在流行高压、低压都要计量