现有一大型家具商场,五层,总面积52100平米,无地下室,由于一层位置较好,建筑考虑将制冷机房设置在五层,考虑采用地源热泵形式,制冷机房设置在五层是否合适,噪音是否较大,如何解决?
现有一大型家具商场,五层,总面积52100平米,无地下室,由于一层位置较好,建筑考虑将制冷机房设置在五层,考虑采用地源热泵形式,制冷机房设置在五层是否合适,噪音是否较大,如何解决?
2楼
个人认为不合适,冷量损失过大会造成系统效率大减
系统不是太大,噪声可以解决.
既然要采用地源热泵形式,地面上应该可以建机房啊!
回复
3楼
改风冷螺杆吧
直接房楼顶上
回复
4楼
主要是噪声、震动不好处理
回复
5楼
我个人也觉得不太合适,首先所有设备的震动比较大,这样会让五楼工作的人,就象在地震,噪音主要是得考虑附近的是否有居民,在不影响附近居民的情况下当然也可以,既然那么大面积可以在附近一层盖一个机房,这样在安装调试,维修方面都比方便,主要是将来的维修,当然还有很多问题考虑全面点还是好的,将来空调运行开了 有需要维修更换的东西都不是很方面,你说呢
回复
6楼
噪声、震动不是问题!完全可以处理?只是上楼后,没什么好处,今后的维修不太方便!别的没什么!
回复
7楼
敢问6楼,噪声、震动如何处理,有什么好的法子?
回复
8楼
震动可在主机下设置减震装置
噪声可采用吸声材料对墙面进行处理
同时请结构专业对楼板进行加固处理。
回复
9楼
有很多高层都有专门的设备层,“噪声、震动”的处理可参见设备层的做法。
回复
10楼
冬天的叶大哥,能说的具体点吗?设备层的做法,有个参考图吗?
回复
11楼
好东东...
回复