集!集!集!制冷机房设置在五层是否合适?
laowei198125-008
2007年08月24日 01:21:27
来自于中央空调
只看楼主

现有一大型家具商场,五层,总面积52100平米,无地下室,由于一层位置较好,建筑考虑将制冷机房设置在五层,考虑采用地源热泵形式,制冷机房设置在五层是否合适,噪音是否较大,如何解决?

现有一大型家具商场,五层,总面积52100平米,无地下室,由于一层位置较好,建筑考虑将制冷机房设置在五层,考虑采用地源热泵形式,制冷机房设置在五层是否合适,噪音是否较大,如何解决?
免费打赏
wangg989111
2007年08月27日 11:04:17
12楼

制冷机房设置在五层肯定不合适。首先,噪音较大,高频噪声按照各位所说比较容易处理,能够达到国家标准要求;但

低频噪声却很难处理,很难满足人的舒适要求(国家没有标准)。其次,安装费用高(吊装成本高、管路长阻力大)。

再次,系统运行管理、维修保养不便。
回复
haibyu
2007年08月28日 17:15:49
13楼
5楼的哥们,有没有考虑成本呀,螺杆机呀,你就是采用什么手段也是枉然呀,现实点搬到一楼吧
回复
air26
2007年08月28日 22:54:28
14楼
呵呵,是哦,感觉机房放楼顶会有很多麻烦
回复
wu.ye
2007年08月29日 16:23:34
15楼
对不起,我没有这样的图,且这应该是结构专业的事,你还是和结构协商吧。