关于10KV电压互感器的星形接法的疑惑
dianqiwen
dianqiwen Lv.2
2012年12月15日 20:04:14
来自于变压器
只看楼主

请问论坛的老师们关于10KV电压互感器的星形接法的问题。平时熟知2只电压互感器的VV接法,而对由3只互感器的接法不怎么了解,我画的接线图如下:画法应该是对的吧?还有个开口三角没有画我有以下问题要问老师们这3只电压互感器的型号及变比是JDZX10-10 10/√3 /0.1/√3 /0.1/3 那么图中的A630与B630之间的电压即(线电压)为多少V?A630与N630之间的电压即(相电压)为多少V?

请问论坛的老师们关于10KV电压互感器的星形接法的问题。
平时熟知2只电压互感器的VV接法,而对由3只互感器的接法不怎么了解,我画的接线图如下:
未命名.jpg
画法应该是对的吧?还有个开口三角没有画
我有以下问题要问老师们
这3只电压互感器的型号及变比是JDZX10-10 10/√3 /0.1/√3 /0.1/3
那么图中的A630与B630之间的电压即(线电压)为多少V?
A630与N630之间的电压即(相电压)为多少V?
如果这3只电压互感器的型号及变比是JDZ10-10 10/0.1/0.1
那么图中的A630与B630之间的电压即(线电压)为多少V?
A630与N630之间的电压即(相电压)为多少V?
我觉得应该都是100V,但如果都是100V那为什么JDZX10-10这个型号中要加个√3 ?
请各位老师们指教! 感激不尽

未命名.jpg

免费打赏
dianqiwen
2012年12月16日 22:39:42
2楼
没人知道吗??
回复
fitman
2012年12月17日 08:54:17
3楼
PT的二次端电压常用的有0.1/√3和0.1/3和0.1三种。PT一次端是Y接的一般用前两种二次端电压。象你画的图用的应是0.1/√3,二次线电压就是100V。你没画的开口角就是用0.1/3,开口电压在单要接地时理论电压也是刚好100V。至于PT一次端用V接的一般就用0.1的(部分产品的内部保护用PT也会在Y接时选用0.1的二次端电压)。
回复
rkalin
2013年06月13日 15:32:17
4楼
正像楼主所述,二次电压都是100V,但这个是有区别的,一般来说:一次接成星型,二次电压就该是0.1/√3,但有些设计单位也会选择10/0.1,这其中的区别是什么呢?
10/0.1的绕组互感器厂家在设计时只考虑1.2倍过电压,如接成星型,它的带负载能力较差,精度也会有影响,达不到铭牌所标精度;但0.1/√3绕组在设计时考虑到单相接地非接地相电压升高的因素,一般设计时是按1.9倍过电压设计,带负载能力及精度均能满足铭牌要求!
其实用是一样用,最大的区别就是精度和二次容量的问题!
回复
星夜梦话
2015年01月08日 17:14:29
5楼
学了谢谢楼主啊:)
回复
y.hb
2015年01月25日 15:17:44
6楼
解释的很明白,学习了
回复
cai2290
2016年01月18日 14:19:15
7楼
学习了,谢谢楼主啊
回复

相关推荐

APP内打开