又碰到个问题?变频器输出电压用万用表量不出来
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2012年12月15日 18:37:42
只看楼主

变频器输出电压用万用表量不出来啊,如果取一根从变频器里面输出的火线加一根零线电压会超过220吗??我们那个变频器是6HZ的,因为我本来是取在工频上的但是机器点动的时候就变成取在变频上了。。不知道这样我的用电器会不会烧掉。。。工频变频是互锁的。用电器就是我上次发帖询问的小变压器。。用作电热刀用的。。再指点我一下吧。。谢谢额。

变频器输出电压用万用表量不出来啊,如果取一根从变频器里面输出的火线加一根零线电压会超过220吗??
我们那个变频器是6HZ的,因为我本来是取在工频上的但是机器点动的时候就变成取在变频上了。。不知道这样我的用电器会不会烧掉。。。工频变频是互锁的。
用电器就是我上次发帖询问的小变压器。。用作电热刀用的。。再指点我一下吧。。谢谢额。
免费打赏
julanbing
2012年12月18日 10:04:55
12楼
没看太明白啊啊啊
回复
yis359574718
2012年12月18日 11:05:22
13楼
不是很明白呀
回复
xyyrrr
2012年12月18日 12:48:57
14楼
不容易啊,我把软启动改变频后遇到的问题发在工业自控那版(区)了,没几个回复的,太伤自尊了,下次改正.

[ 本帖最后由 xyyrrr 于 2012-12-18 12:50 编辑 ]
回复
zhangye_999
2012年12月18日 17:01:04
15楼
用机械式万用表可以量的
回复
w1713236604
2012年12月18日 19:13:06
16楼
你用的是电子万用表吧,换机械表能量,我用过
回复
灯泡电工
2012年12月19日 00:33:15
17楼
进来学习一下变频器的知识
回复
会飞的海豚
2012年12月19日 08:58:52
18楼
学习了,和大家一起学习变频器,很久没实际操作过这个东西了,
回复
niou2108
2012年12月19日 10:44:30
20楼
不太懂,好复杂啊
回复
luoladuodu
2012年12月19日 11:28:05
21楼
测下变频器的反馈信号(0-20mA或4-20mA,要不0-10V),按比例计算下呗
回复
ilfang
2012年12月19日 14:35:54
22楼
变频输出是有载波的,普通万用表都不行量不出输出电压。
回复

相关推荐