UPS在电气图的系统图里面怎么表示啊?急!!!!!
互鲁娃
互鲁娃 Lv.4
2012年12月14日 15:13:13
只看楼主

UPS在电气图的系统图里面怎么表示啊?我本来在说明里面说了这个箱子用UPS最备用电源,结果还要我在这里表示出来?UPS怎么画的?还有,有漏电检测的回路必须用4极开关嘛,今天那个审核的说他觉得要用3P,我晕。

UPS在电气图的系统图里面怎么表示啊?
我本来在说明里面说了这个箱子用UPS最备用电源,结果还要我在这里表示出来?
UPS怎么画的?
还有,有漏电检测的回路必须用4极开关嘛,今天那个审核的说他觉得要用3P,我晕。

11111111111.jpg

免费打赏
互鲁娃
2012年12月14日 15:17:24
2楼
速度来人啊,在线等啊!
回复
matthew18
2012年12月14日 15:36:41
3楼
和双电源画法相同,但要标出容量和时间
回复
互鲁娃
2012年12月14日 16:17:38
4楼
那关于3P 4P带漏电检测呢
回复
mcmad
2012年12月14日 17:02:05
5楼
如果是TN-S系统的话当然是4P的开关。
回复
mcmad
2012年12月14日 17:04:39
6楼

看你图纸上漏洞保护装置是单独的,也可以是3P开关,但是零线要穿过漏洞保护装置的零序互感器。
回复
mcmad
2012年12月14日 17:08:22
7楼
UPS备用电源的问题不是一句话就可以的。UPS的电源提供点,输出点你必须要画出来的。
回复
红苹果
2012年12月14日 17:12:25
8楼
市审图中心的??欠揍了吧,UPS输入端一般不加漏电保护吧。。误动几率大
回复
互鲁娃
2012年12月14日 18:16:46
9楼
是TN-C-S系统,现在我改用3P了
回复
lingxuct
2012年12月15日 01:23:09
10楼
UPS在系统图中不用画,标出接线“UPS交流电源1”、“UPS交流电源2”就可以了。
回复
boeing_s
2012年12月15日 11:07:05
11楼

这个箱子好像是用UPS作输入,不是输出给UPS,加漏电没关系
回复

相关推荐

APP内打开