给水立管变径点怎么确定??
fox777
fox777 Lv.2
2007年08月23日 19:52:22
只看楼主

系统图上4层以下标的是75,5层以上是50。,水表离地30,60两个。变径点是在5层三通上面呢?还是在5层三通下面?请问哪个规范上有说明。谢谢!!!

系统图上4层以下标的是75,5层以上是50。,水表离地30,60两个。变径点是在5层三通上面呢?还是在5层三通下面?

请问哪个规范上有说明。谢谢!!!
免费打赏
liuxbdy
2007年08月24日 11:00:11
2楼
变径的原因是由于流量变化,很显然,5层支管出水后,流量变小,故管径减小。三通后部变径。
回复
fox777
2007年08月29日 19:40:57
3楼
是这样吗???那这个设计标法是这样的,没有明确的?