配电柜基础槽钢的做法
chen_lixin
chen_lixin Lv.3
2012年12月13日 21:57:43
只看楼主

如图的配电房1.配电柜基础预埋件能与地面做平吗?高出地面多少距离有国家标准吗2.为什么配电柜基础不做成方形的而只用二个长条,这样配电柜安装后不是两边有缝隙了吗.

如图的配电房
1.配电柜基础预埋件能与地面做平吗?高出地面多少距离有国家标准吗
2.为什么配电柜基础不做成方形的而只用二个长条,这样配电柜安装后不是两边有缝隙了吗.

配电房土建_页面_05.jpg

免费打赏
a396673967
2016年11月07日 17:45:43
42楼

谢谢楼主分享!
回复
a396673967
2016年11月07日 18:03:13
43楼
只要一列柜子的长度不超过6m,留一个安全出口即可
回复
cmb178
2017年06月01日 09:44:17
44楼
ccc___ 发表于 2012-12-14 09:00 1.配电柜基础预埋件能与地面做平吗?高出地面多少距离图中为预埋10#槽钢,配电柜的底肯定要高出地面,至 …GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不用低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
回复
zhy8340
2017年06月01日 11:51:51
45楼
柜体一端留有通道就可以啊,柜体总长度超过6米要求设两个出口的。
回复
wx_1500944998831
2017年07月25日 09:12:05
46楼
电工小龙 发表于 2012-12-14 12:53 变压器低压侧是电缆出线吧变压器低压端至低压配电柜一般是母线连接,负荷小的也有用电缆的。
回复
chliuhui
2019年03月29日 13:58:33
47楼
一直纠结槽钢是立起来还是卧下去做比较好
回复
kxjorda
2022年04月30日 20:15:04
48楼

不是做成长方形吗

回复

相关推荐

APP内打开