我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。
我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。
2楼
估计是风盘选小了,选用高档风量运行,同时温度设高点。个人见解
回复
3楼
周围有开窗或有内外冷热气流交汇?
回复
4楼
可能跟门窗开启有一定关系,但医院要用空调也不可能不开窗啊。到目前为止,此问题仍未解决,而且已造成紧贴风口的石膏板也发霉变黑了,我已措手不及。
回复
5楼
看来是医院的项目。
从你的文字描述看,大范围的结露现象,而且属于经常性现象。
最可能的原因并非风口问题,而是室内空气的露点温度始终处于一个比较高的状态。直接原因是新风系统控制方面造成的。
因没有更多的系统信息,只是推断。
盼能提供详细的系统信息。
回复
6楼
最直接的原因就是室内空气尤其是风口附近空气的露点温度高于风口温度。
回复
7楼
就像版主所说的:最直接的原因就是室内空气尤其是风口附近空气的露点温度高于风口温度。
是不是室内湿度太大(风盘太小除湿不够)造成露点升高,或者有热气流流入交汇
回复
8楼
医院有独立的新风系统(新风柜),开了新风柜还是这个样子,走道和房间都有结露现象,经测量出风口温度为17左右。房间反映开了空调太冷,经常开了又关,关了又并。
回复
9楼
空调系统在设计的时候除湿量没有考虑足够
回复
10楼
期望你能提供一些系统信息。可是你没提供。一言难尽。
问题出在再热量方面。请原设计工程师根据已运行的系统,验算一下再热。
回复
11楼
本人也以为系统设计过高造成的,加个风量调节阀试试