我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。
我做了一个医院的中央空调项目,竣工调试时包括后期使用时,出风口有点温枪测量温度为17度左右,出风口百叶上经常性的结露,不知何因,请教各位同行。
12楼
风速调大试试看
还有就是风机盘管的风压可能也小了一点
回复
13楼
我原来搞运行时 遇到这种情况把冷冻水温度调高点
回复
14楼
如果是普遍现象,把冷冻水温度调高,如果是个别现象,把有问题房间的风机盘管阀门关小,关小多少就要靠计算和调试。
回复
15楼
设备选小了,正常一般选大,如设计符合应选用600#机,但安装时必须选用1000#风机,同时设计水量选用600#机。
回复
16楼
你看看是不是托水盘里面的冷凝水排出不畅,积水后,风把水凝吹到风口上和周边的天花板上了。
个人猜想,仅作参考。
回复
17楼
结露原因只有一个,出风温度低于出风口周围空气露点温度。解决方法
1.加大循环风量,提高送风温度 2.提高冷冻水温度或减少水量,以提高送风温度
回复
18楼
风口结露:
风口处的空气低于露点温度以下,就会结露。点式温度计显示17℃,有没有看看冷冻水的出水温度?
1. 不知道楼主设计的是风机盘管系统还是组合空调系统?
2. 可以调高冷冻水的出水温度,出风温度调高些就不结露了。
3. 可以采用在风口处贴一些保温塑料,提高风口的表面温度,也不会结露。
4. 增加风量的情况下,房间太冷,实际运行的时候不太合适。
我个人认为你设计的是风机盘管机组,风盘他们偷风量了,导致风量过低,水温过低,要么就是运行的时候室外的空气湿度太大。
回复
19楼
我觉得有可能是风机盘管的余压不够,医院一般都是拉风管的,余压不够造成冷量在风口处堆积,之前做VRV也遇到这样的情况,后来把余压调大,解决了这个问题。
回复
20楼
单台盘管通过阀门调节供水量不管用,调到最后就是要么不结露但空调效果又没有了,有么有效果就会结露。调节风盘风量至最高档,也不管用。调节主机出水温度,造成部分楼层没空调效果,所以此问题至今未能解决,头疼。
回复
21楼
你的意思是以为余压不够,未做气流组织校核。出风口附近压力较高,温度较低。导致局部空气露点比较高,然后就结露了?
回复