17m高600*600的装饰独立柱怎么样加固才合适
shine_kimi
shine_kimi Lv.3
2012年12月13日 18:09:34
来自于建筑施工
只看楼主

工作快一年了,我现在施工的是一所中学,南北立面各有6根600*600的独立柱,从地梁-0.5m到标高17.000m计划分四次浇筑,关于模板加固及架体稳固希望得到专家们的指导。虔诚渴望!!!!!!

工作快一年了,我现在施工的是一所中学,南北立面各有6根600*600的独立柱,从地梁-0.5m到标高17.000m计划分四次浇筑,关于模板加固及架体稳固希望得到专家们的指导。虔诚渴望!!!!!!
免费打赏
baihezhouzi
2012年12月14日 08:26:48
2楼
假如你孤零零的光做4根柱子,那17米5的柱子,也属于高大支模架了,还要方案和专家论证呢。那假如你随着楼层的支模架连在一起一次次的浇上去。那么只需要保证架体的牢固(双排钢管、与楼层连接),柱子四周剪刀架到位、柱子的垂直度就OK。
不晓得你听明白了没有?

[ 本帖最后由 baihezhouzi 于 2012-12-14 08:39 编辑 ]
回复
lm7700
2012年12月15日 00:10:47
3楼
这种东东,设计用角钢不行吗?混凝土很麻烦
回复