风冷螺杆式冷水机组+组合式空气处理机组,冷水机组开机前高低压0.4,室外温度18度,开机压缩机运行20秒低压保护停机(压力到0.05),停机能马上回压。检查冷凝器无泄漏,蒸发器不知道漏不漏,但放出冷冻水无油渍。加氟三大瓶压力升到0.7,开机20秒继续低压保护(压力到0.05),停机压力回到0.4,一个小时后压力还是0.4.手动接通电磁阀能听到响声,开机的20秒钟我测了电磁阀是通电的。急求老师傅帮我分析分析原因。现在还是不能开机。氟利昂跑哪里去了?见鬼了!

风冷螺杆式冷水机组+组合式空气处理机组,冷水机组开机前高低压0.4,室外温度18度,开机压缩机运行20秒低压保护停机(压力到0.05),停机能马上回压。
检查冷凝器无泄漏,蒸发器不知道漏不漏,但放出冷冻水无油渍。
加氟三大瓶压力升到0.7,开机20秒继续低压保护(压力到0.05),停机压力回到0.4,一个小时后压力还是0.4.
手动接通电磁阀能听到响声,开机的20秒钟我测了电磁阀是通电的。
急求老师傅帮我分析分析原因。现在还是不能开机。氟利昂跑哪里去了?见鬼了!
免费打赏
asuli49
2012年12月13日 09:27:40
2楼
首先确定系统的制冷剂充注量,铭牌充注量与实际充注量是否相符,不要盲目充注,开机时观察几个部位:视液镜液面是否满液状况无气泡,(有气泡现象即说明制冷剂不足)干燥过滤器进出端有无温差,(有温差既是过滤器堵塞),热力膨胀阀的阀帽(感温室)温度是否过低(过低既是堵塞,包括冰堵或脏堵)供液电磁阀是否与压机同步,总之来讲如果系统制冷剂不缺少,就是供液的问题占主导因素。
回复
asuli49
2012年12月13日 09:34:18
3楼
补充一点,系统制冷剂充注量进行确定的方法,对制冷剂进行回收,称重,得出的数量与加入的制冷剂出入较大,那就可以确定为泄漏,单纯靠冷冻水的含油与否是不可以鉴定泄露状况的。用氮气整体试压,查出漏点进行维修。
回复
pengmi111
2012年12月13日 10:24:40
4楼
谢谢阿栗,看视液镜看不出来啊,压缩机运行时间太短了,过滤器温差应该也体现不出来。电磁阀是同步的,停机状态下也直接通电电磁阀有吸合的冲撞响声,能否判断电磁阀是正常打开呢?
回复
asuli49
2012年12月13日 11:05:19
5楼
开机时用螺丝刀放在膨胀阀的阀芯位置,顶住耳捶听一下供液的流动状况,刷刷的声音感较强,是正常供液状态,如果是磁磁的声音并伴随着气体的声音,是供液量小,
回复
阎良人
2012年12月13日 11:14:07
6楼
个人见解;
系统运行20秒低压低报警应该检查供液系统.阀门 电磁阀 过滤器 膨胀阀等是否正常开启及管路是否畅通。压缩机回气管路是否畅通.阀门是否开启状态。控制系统是否正常。
再是系统运行时热交换器运行是否正常。
回复
pengmi111
2012年12月13日 11:57:46
7楼
谢谢,现在已经停机20个小时了,压力还是0.4,也就是我加3大罐前的压力,平时4罐氟能加满。从压力这方面考虑,是不是可以判断系统有泄漏?不管哪里堵了,20小时应该回了吧?
回复
xiaozhuguyue
2012年12月15日 17:22:44
8楼
你接的是传感器还是压力表,制冷系统有时不是一两次表现出来的特征能说明问题的。低压就是说压缩机吸不到气,我觉得前面几位说的已经很明确了,实在不行,拿卤素检漏仪检一下。还有冒味的问一下,你的是什么系统啊,0.4bar的压力是不是太低了,就算是0.4MPA也低啊!
回复
welsonm
2012年12月17日 11:42:41
9楼
同问,这种吸气压力确认很低。
回复
asuli49
2012年12月17日 13:23:09
10楼
停机状态下的系统压力只是与周围环境温度及冷冻水停滞温度有关,不能说明系统制冷剂的缺失状况,你说的压力单位可能是Mpa吧,好比一只瓶装氟22放置在28度的环境温度下瓶内压力是10bar,但是还是这瓶氟,环境温度在10度的情况下,压力就降低到5.7bar了。
回复
fengxiang1025
2012年12月17日 13:55:45
11楼
有时膨胀阀回发生供液滞后现象,或温包气体泄漏,先调整一下膨胀阀的过热度,将调正杆逆时针调正,另外将低压继电器的保护值降低至0.02Mpa,开机运行,同时观察供液状态,待压机全载运行10秒之内,低压压力还不升高,马上停机对制冷剂的容量及膨胀阀的供液状态进行排查。
回复