一般火灾发生多长时间,消防水泵才启动?和认为因素有关?消防水泵启动后多长时间才能进入正常运做?

一般火灾发生多长时间,消防水泵才启动?和认为因素有关?消防水泵启动后多长时间才能进入正常运做?
免费打赏
owens
2007年08月24日 00:06:56
2楼
消防水泵指消火栓泵还是喷淋泵?二者启动方式有差异。喷淋泵多数情况是根据报警阀的压力开关连锁启动,消火栓泵大多数是由室内消火栓箱内的报警按钮启动,也有根据管网压力自动启动。设置为自动启动时与人为因素无关,手动启动时当然与人为因素有关。消防水泵应保证在火警后30s 内启动。
回复
seawinds529@co163
2007年08月24日 10:38:10
3楼

谢谢您的回答,消火栓泵和喷淋泵的启动时间是先后关系吗?而且两者所需要的水压也是不一样的吧.
回复
honner
2007年08月24日 12:45:01
4楼
这个看看那个先有信号了,有可能喷淋先动起来,消火栓后动,也可能喷淋还没有动作,消火栓泵通过启动按钮启动了,水压一般都是不一样的.