这结构体系按框架核心筒考虑妥当吗
gcaih214
gcaih214 Lv.4
2012年12月12日 13:17:58
只看楼主

本工程为兰州市8度区,0.2g,二类场地,单位一直做6度区项目,单位现在碰到这个8度区项目实在没有多少经验,现在存在问题向大家请教下如下问题,结构体系按照框架核--心筒考虑,不知是否妥当,最底层墙体厚做到500还是剪力墙施工缝验算不过(剪力墙分布筋配筋率调到了1.2%了),还有就是这个核心筒与框架柱斜向的梁是否拉结。 大家帮忙看下怎么调这个结构。已经发上来了结构模型,建筑,结构平面。

7c32206d417cf9bf323f.rar
911 KB
立即下载
84287e6b850ef6170151.rar
158 KB
立即下载
免费打赏
gcaih214
2012年12月13日 12:56:33
2楼
不要让帖子沉下去,顶下,版主给看下,提点意见。
回复
kingdomd
2012年12月14日 09:18:40
3楼
合理,适当在周边增设剪力墙,控制红字
回复
zhouenlai1231
2012年12月14日 09:43:46
4楼
和斜向的梁必须拉结 不过建议做成框剪
回复
twojobs
2012年12月14日 10:28:59
5楼
新手求问 0.2g代表的什么意思啊
回复
加班不画图
2012年12月14日 10:32:58
6楼
帖子不错,静等高人现身,指点迷津,结构很规整,框筒应该可以的。
回复
任焉梦
2012年12月14日 11:04:20
7楼
只做过多层框架的路过 顺便学习学习
回复
cxmxmh
2012年12月14日 11:39:22
8楼
从图片看,大多是连梁超筋,如果结构刚度有富余的话,把核芯筒中间短的墙取消,还有那施工缝的问题,不要单纯的提高竖向配筋率,改变他的受力形式,提高轴力也是不错的选择
回复
xiaohu_0308
2012年12月14日 11:41:02
9楼
如果仅仅是施工缝抗剪计算通不过的话,可以在施工缝出增设钢筋,及增加规范公式中的As,手算通过即可!
回复
zjxuhappy
2012年12月14日 12:09:37
10楼
合理。按照框架-核心筒合理
回复
guoxu0408
2012年12月14日 12:39:32
11楼
楼主 能麻烦把建筑图能转低版本的再传上来,辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开