框架-核心筒按框架-剪力墙设计,周期折减系数还能取0.9吗?
fu2jie5
fu2jie5 Lv.10
2015年06月26日 21:12:48
只看楼主

高规9.1.2条框架-核心筒不到60m可按框架-剪力墙设计,适当降低核心筒和框架的构造要求。高规4.3.17条,周期折减系数框架核心筒0.8~0.9,框架-剪力墙0.7~0.8,还能取0.9吗?

高规9.1.2条框架-核心筒不到60m可按框架-剪力墙设计,适当降低核心筒和框架的构造要求。
高规4.3.17条,周期折减系数框架核心筒0.8~0.9,框架-剪力墙0.7~0.8,还能取0.9吗?


免费打赏
大虾大虾
2015年06月27日 10:12:02
2楼
期待回答。。。。。。。。。
回复
ch0819014116
2015年10月09日 17:17:20
3楼
可以啊 !框架结构0.6-0.7.我们单位多层框架就取0.75
回复
中村俊辅
2015年10月09日 20:04:09
4楼
我觉得要根据你实际有多少填充墙来决定,周期折减是为了反映填充墙对结构刚度的影响,如果你填充墙确实很少,我觉得折减0.9也是可以的
回复
sunqiulin2001
2017年01月04日 14:56:21
5楼
周期折减系数的意义是反映填充墙对结构实际刚度的影响,规范给出了相应的取值范围。应结合填充墙数量、平面位置、墙体材料及与主体部分的连接处理综合考虑。需要注意,由于建筑平面不同造成填充墙沿楼层分布不均匀而形成的“薄弱层”,对于不同的楼层,是否可以取用不同的折减系数?
回复
hjgnehdueg
2017年01月05日 15:09:11
6楼
很好的资料谢谢分享啊。