在桩基础分类中,桩按材料可划分为钢桩、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土或预应力混凝土管桩、钢管混凝土管桩。如上图,这样的桩应该按摩擦桩计算还是端承桩计算啊?如果按着摩擦桩计算会出现中心距小于2.5d的情况。求各位前辈加以点拨!
在桩基础分类中,桩按材料可划分为钢桩、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土或预应力混凝土管桩、钢管混凝土管桩。
如上图,这样的桩应该按摩擦桩计算还是端承桩计算啊?如果按着摩擦桩计算会出现中心距小于2.5d的情况。求各位前辈加以点拨!
12楼
这个要根据桩基承重量和刺入土层所能提供的反力以及承受的是哪种荷载的力(如活载、静载)等方面因素决定哦,1、如果刺入土层能够提供足够的承载力(从图中看出已刺入粗砂这类硬土层了),并且多时为活载,则主要考虑端承桩即可;2、若为静载,且刺入硬土层足够深也可考虑端承或摩擦桩;3、反之,则应考虑组合桩(即摩擦型和端承型的组合桩)。
回复
13楼
如桩底落在砂层,应按摩擦桩计算,另外桩底岩石饱和标准抗压强度小于2MPA的话,应按摩擦桩计算,其实就算是桩底岩石强度比较大,是否属于支撑桩或嵌岩桩主要看摩阻力与桩底岩石提供的支撑力的比值而定,谁占主导就定什么桩,另注意砂层是否存在液化等问题
回复
14楼
1.若仅有图示的地质资料,那就只能按摩擦桩计算了;
2.若覆盖土层之下为基岩,可分为以下几种情况
a.在覆盖土层范围内按摩擦桩能满足受力要求,采用摩擦桩;
b.若覆盖土层范围内按摩擦桩不能满足受力要求,则桩基需进入基岩,则分以下情况对应选择:
b1.基岩为泥质岩(及类似软岩)等,注意中风化层一般不作为嵌岩桩或端承桩的持力层,若桩基进入此类岩层仍按擦桩计算。若桩端进入微风化层时,饱和单轴大于等于10MPa(计算采用5MPa),则按嵌岩桩或端承桩设计,否则只能按摩擦桩设计。
b2. 基岩不是泥质岩及类似软岩等,若计算通过,则中风化层即可作为嵌岩桩或端承桩的持力层。
回复