请问各位同行们一个问题哈,就是框架梁底部纵筋可以在非梁柱节点区连接采用直螺纹套筒连接吗?在框架梁上部的贯通筋可以绑扎连接吗? 我所在的工程的梁的上部钢筋都是套筒连接,到了底部的纵筋都是直锚到对面梁去了,好像不能这样直锚到对面梁去,我师父说梁上部钢筋不能绑扎连接,规范和图集上有这规定吗? 请各位帮忙告知下,谢谢!
请问各位同行们一个问题哈,就是框架梁底部纵筋可以在非梁柱节点区连接采用直螺纹套筒连接吗?在框架梁上部的贯通筋可以绑扎连接吗?
我所在的工程的梁的上部钢筋都是套筒连接,到了底部的纵筋都是直锚到对面梁去了,好像不能这样直锚到对面梁去,我师父说梁上部钢筋不能绑扎连接,规范和图集上有这规定吗?
请各位帮忙告知下,谢谢!
2楼
不是说贯通筋么 怎么还有搭接
回复
3楼
如果一根钢筋太长了要连接的啊,可以搭接的
回复
4楼
底部纵筋在梁柱节点区外可以采用一级机械连接(一级机械连接适用于任何部位),受拉钢筋直径大于25mm及受压钢筋直径大于28时,不宜采用绑扎搭接。一级框架梁宜采用机械连接,二三四级可采用绑扎连接或者焊接连接。上部钢筋连接宜位于跨中三分之一,梁下部钢筋连接位置宜位于支座三分之一范围内(最好也避开梁端加密范围)。接头面积百分率不宜大于百分之五十。
[
本帖最后由 zhoukai22092 于 2012-12-12 14:52 编辑 ]
回复
5楼
在节点处不能吗?哪个规范上说了啊
回复
6楼
11g101-1上面都有
回复
7楼
钢筋构造的话,现在可以看12G901系列图集
回复
8楼
混规有关锚固长度和搭接长度那一章里面有具体的规定,楼主要多看看规范啊
回复
9楼
三楼说的是准确的,详细可以看《高规》 72页 6.5.3-4条
回复
10楼
三楼说的很全面。
回复
11楼
关于框架梁的这个问题可以看11G101-1图集79页有详细的说明。一级框架要采用机械连接。二三四级贯通钢筋还是采用绑扎连接的。还有就是55页说明受拉钢筋>25mm及受压钢筋>28mm时不宜采用绑扎连接。
对于下部钢筋伸入中间支座的长度只要满足max(柱宽/2+5倍钢筋直径 和 Lae抗震锚固长度)就可以了,不需要弯起伸进柱内。
回复