正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?
正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?
12楼
气压罐调节容积18m³,稳压泵的流量取5L/S应该合适,稳压泵扬程要满足水炮压力需求。
回复
13楼
消火栓可以设十分罐
钟喷淋设3m3罐
水炮可不设罐

回复
15楼
施工单位按图施工就好

回复
16楼
剧院消防包括:
1.舞台部分:舞台葡萄架下雨淋系统、舞台口冷却水幕配合防火幕。
2.观众厅及其他:消火栓、自喷系统(高度大于12m,水泡系统)。
回复
17楼
没得必要如此麻烦,你可以看技术措施大概270页左右,且增压稳压设备是由一本标准图集的!
回复
18楼
施工单位按图施工就好
回复
19楼
地下室消防气压罐,就相当于是一个消防水箱,需要多大的消防水箱,气压罐的有效容积就需要多大,关于气压罐配置的增压稳压泵,只是为了平时的补水,真正消防的时候,是不用这个增压稳压泵的;消防气压罐配备的有高压气瓶,当消防气压罐的压力迅速下降时,高压气瓶将打开,将里面的高压气体释放到气压罐中,满足其压力要求。
回复
20楼
一般按照消防规范要求,屋顶消防水箱是不能取消。
回复
21楼
请楼主参考图集98s205说明及20页的图
回复
22楼
如果设屋顶水箱是否18m³呢? 如果是的话,那你下面气压罐的调节水量应该是18m³,而不是9m³!~
回复