正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?
正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?
2楼
有没有哪个大师帮忙一下啊~
回复
3楼
如果设屋顶水箱是否18m³呢? 如果是的话,那你下面气压罐的调节水量应该是18m³,而不是9m³!~
水炮是20L/s的?我认为合用稳压泵流量取5L/s,扬程按水炮所需稳压力取值
回复
4楼
对,设置的9立方米的气压罐2个,合计18立方;消防水炮的设计流量是25L/S,扬程80米,室内消火栓是15L/S,扬程50米,自动喷淋是35L/S,扬程55米,这一套稳压系统需要稳这三个系统压力,不知道该如何确定稳压泵的流量和扬程?
回复
5楼
5L/s,88m。
因气压罐兼水箱和稳压罐双重作用,故必须连接到各系统。
流量取一个栓(水炮不明白怎么会25L/s),扬程取80吗的1.1倍。
但到消火栓、喷淋系统需要减压到各自所需压力。
以上个人理解
如果方便发图私我可否
回复
6楼
我说一下这个工程的大体情况吧,方便以后有用到的同学可以参考一下
1、剧院,包括舞台和观众席两部分,单层面积约2000平方米,座位数1450个,其中舞台面积约470平方。
2、观众席部分上下两层,各设置流量为5L/S的消防炮两台进行保护。
3、原设计舞台上方采用采用ZDMS0.2/5S-SS型自动射流灭火装置15台,后实地考察后舞台上空15米高度只有一钢制网架可以固定,经承载核算后发现15台这种装置加充满水的管道的重量钢架无法承重,与设计院沟通后采用流量为10L/S的消防炮3台保护舞台部分。(注:满足两门炮同时启动,消防炮系统设计流量为20L/S),消防炮泵设计院选取的流量为25L/S。
4、另一个疑问是舞台部分的高度为20米左右,消防炮的安装高度大约在18米的高度,消防炮的设计扬程有必要80米么?
回复
7楼
建规8.5.3第4条:舞台葡萄架下应设置雨淋系统。而不是水炮(水炮会被遮挡,灯具什么的多)
水炮采用10L/s,有这种流量的么?参照规范哪个?
那既然设计流量20L/s,选泵为什么25L/s,搞笑么
扬程80m还小了点,你查看这种炮口须最低压力就知道了
回复
8楼
按照规范消火栓是5L/S,喷淋是1L/S。
回复
9楼
消防水炮,出口压力一般都在0.6Mpa的。
回复
10楼
建规8.5.3第4条:舞台葡萄架下应设置雨淋系统。而不是水炮(水炮会被遮挡,灯具什么的多)
原设计院文件采用的是15台自动射流装置,不采用雨淋的原因是现场场地有限,雨淋的用水量太大,大容量的水池无法建设,另外一个原因就是上方葡萄架承载不够。
水炮采用10L/s,有这种流量的么?参照规范哪个?
根据科大立安厂家的设备参数选择,从5L/S-40L/S的都有,具体参照规范不详
扬程80m还小了点,你查看这种炮口须最低压力就知道了
最低工作压力0.6Mpa,最高工作压力0.8Mpa
回复
11楼
设计院的方案可行。你只管施工就行,有不明白的和设计院沟通。