施工时圈梁的设置高度具体怎么确定的,貌似要算根据砖后算皮数,还要算净空,还有圈梁是不是一定要在同一水平的啊????新手对这个不是很懂,求各位前辈解答!例,地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体施工时怎么搞???[ 本帖最后由 oschenli 于 2012-12-13 16:52 编辑 ]
施工时圈梁的设置高度具体怎么确定的,貌似要算根据砖后算皮数,还要算净空,还有圈梁是不是一定要在同一水平的啊????
新手对这个不是很懂,求各位前辈解答!
例,地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体施工时怎么搞???
[
本帖最后由 oschenli 于 2012-12-13 16:52 编辑 ]
2楼
设计还是施工?设计不懂。施工是根据标高算的.
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
设计我不太懂的 施工就根据图纸标高算吧 那个砖混立皮数尺控制 圈梁也不一定在同一标高如窗门。。。。。。。。。
回复
6楼
回复
7楼
框架砌体填充墙,墙高超过四米中间要设置圈梁,所以你可以根据砖的皮数,比如墙净高是5.05m,你下面走一皮实心砖做导墙(去年新规范讲的原来加气砼砖下的导墙除了有水的房间砌体可以取消),上面直接上加气砼砖,然后确定下墙中的大致位置,对应下加气块的皮数就可以确定圈梁的位置了~
假如遇到门窗位置的情况,要是门窗位置过高,要独立设置门窗过梁的话,圈梁必须断开,假如,门窗位置不是太高的话,可以直接把圈梁的底标高设为门窗标高,圈梁拉通,这样就可以省去圈梁的麻烦,结构上又牢固。假如图纸数码上另行标注了圈梁标高就不好这样了。
圈梁在不在一个水平上,应该没多大问题,因为圈梁最终是要连接的砼构件上的,这样,结构还是一个整体。
以上是在下愚见,敬请同行指正!
回复
8楼
施工也就这样啦
回复
9楼
圈梁按图纸是施工啊。
回复
10楼
这位老兄 能不能具体点啊,比如砌墙不是先要弹1M线吗,跟线的作用是什么,还有计算圈梁高度时,是按砌体皮数从上到下算还是从下到上算啊......
回复
11楼
看砌体规范。
回复