如果大空开配小电线,会出现什么后果
lht0629
Lv.5
2012年12月10日 13:00:32
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如果大空开配小电线,会出现什么后果啊比如63A配4平的线小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
如果大空开配小电线,会出现什么后果啊
比如63A配4平的线
小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
免费打赏
fitman
2012年12月16日 17:48:21
22楼
你说的情况短路处是在小空开的进线端还是出线端。
回复
fitman
2012年12月16日 17:54:56
23楼
想想看,什么原因会过载?过载时真的没有了切断负荷的元件吗?
回复
fitman
2012年12月16日 17:55:49
24楼
请举例,假设的也可以。
回复
smxzyjsxygbz
2012年12月16日 19:44:59
25楼
尽量减小差距 ,这样线路过载而空开不跳,从而失去对线路的保护
回复