如果大空开配小电线,会出现什么后果啊比如63A配4平的线小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
如果大空开配小电线,会出现什么后果啊
比如63A配4平的线
小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
12楼
如果如楼上面各位所说的。全国大部电工都要回家种地了!坐着说话不腰痛!
回复
13楼
Lz所述的现象虽然是严重违章操作现象,但在施工现场却是常见现象
回复
14楼
安装保护开关的目的是保护其下游的馈电线路及其对应的用电设备。开关选大了就会烧毁线路和用电设备,要是用过传统的保险丝你就很明白。
回复
15楼
安装保护开关的目的是保护其下游的馈电线路及其对应的用电设备。开关选大了就会烧毁线路和用电设备,要是用过传统的保险丝你就很明白。
回复
16楼
严禁这样的,电缆烧了也不见得开关跳闸。
回复
17楼
大家都说大空配少线会烧电线!暂不管规程要求,谁可以举个实际的例子因此会烧电线?
回复
18楼
说说亲眼见到的
工厂内,由于当时下级63A空开位置接线未接好,在使用的过程中2根10平方的铜芯护套线碰在一起了,380V电压,630A的总空开都未跳闸,63A空开位置直接发生爆炸,空开盒都被烧坏了,10平方的电线直接像焊锡丝一样,被融化了,相当之危险,还好无人员伤亡,万幸。
回复
19楼
回复
20楼
起不到保护作用,过载时不能及时切断负荷 开关的整定值要小于导线的载流量
回复
21楼
滑稽啊 会出大问题滴
回复