如果大空开配小电线,会出现什么后果
lht0629
lht0629 Lv.5
2012年12月10日 13:00:32
只看楼主

如果大空开配小电线,会出现什么后果啊比如63A配4平的线小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊

如果大空开配小电线,会出现什么后果啊
比如63A配4平的线
小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
免费打赏
lingxuct
2012年12月10日 13:21:36
2楼
大空开接小电线,下面发生短路故障时,开关会因短路电流不够大而不跳,发生火灾!
所以,千万不能用小电线接到大空开下。

63A空开下接4平方电线,长度不超过15米倒还行,超过则有可能短路时开关跳不开!

小空开接粗电线倒没什么问题,只是开关的接线柱(螺丝)小,电线压不紧,线鼻子进不去。
回复
红苹果
2012年12月10日 14:31:45
3楼
开关的额定电流要大于导线的载流,小开关粗导线回头塞不进去线怎么办?
回复
jkhzy
2012年12月10日 14:55:53
4楼
为啥要这样不守规矩的乱用
回复
imbloom
2012年12月10日 15:54:00
5楼

63A,按标准至少16mm2的电缆(非电线,如果用电线,规格还要大一级),不过现场施工的时候可以根据距离,如果距离在25m以内,可以电缆选用10mm2的。
其他的同意你的观点。
回复
lingxuct
2012年12月10日 17:29:29
6楼

不是支持他把4平方线接到63A开关下,而是“4平方线接到63A开关下会发生什么情况”。

63A开关下,接YJV-0.6/1 10平方电缆可以了吧,哪个标准上要求“至少16平方”?
回复
lht0629
2012年12月11日 14:16:49
7楼
感谢您的热心解答
回复
yaoguizhong213
2012年12月11日 17:10:06
8楼
大空开配小电线,如果不调整空开的保护定值,电线过流呗!烧线路呗!烧负荷呗!
回复
tcchezhong
2012年12月11日 20:44:38
9楼
如果大空开配小电线,会出现什么后果?
违反规范。造成火灾的话,要承担法律责任!如果,有人命,拉出去,枪毙!
回复
larry52014
2012年12月12日 10:33:17
10楼
线烧断了 空开都没有跳
就会发生火灾
回复
xrg885
2012年12月12日 10:39:56
11楼
严重的不科学。你别当电气人员,回家种地去吧