如果大空开配小电线,会出现什么后果啊比如63A配4平的线小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
如果大空开配小电线,会出现什么后果啊
比如63A配4平的线
小空开配大电线呢??哪位大侠或专家来解答下啊
2楼
大空开接小电线,下面发生短路故障时,开关会因短路电流不够大而不跳,发生火灾!
所以,千万不能用小电线接到大空开下。
63A空开下接4平方电线,长度不超过15米倒还行,超过则有可能短路时开关跳不开!
小空开接粗电线倒没什么问题,只是开关的接线柱(螺丝)小,电线压不紧,线鼻子进不去。
回复
3楼
开关的额定电流要大于导线的载流,小开关粗导线回头塞不进去线怎么办?
回复
4楼
为啥要这样不守规矩的乱用
回复
5楼
63A,按标准至少16mm2的电缆(非电线,如果用电线,规格还要大一级),不过现场施工的时候可以根据距离,如果距离在25m以内,可以电缆选用10mm2的。
其他的同意你的观点。
回复
6楼
不是支持他把4平方线接到63A开关下,而是“4平方线接到63A开关下会发生什么情况”。
63A开关下,接YJV-0.6/1 10平方电缆可以了吧,哪个标准上要求“至少16平方”?
回复
7楼
感谢您的热心解答
回复
8楼
大空开配小电线,如果不调整空开的保护定值,电线过流呗!烧线路呗!烧负荷呗!
回复
9楼
如果大空开配小电线,会出现什么后果?
违反规范。造成火灾的话,要承担法律责任!如果,有人命,拉出去,枪毙!
回复
10楼
线烧断了 空开都没有跳
就会发生火灾
回复
11楼
严重的不科学。你别当电气人员,回家种地去吧
回复