电容式电压互感器 反充电问题
electricity
electricity Lv.13
2012年12月10日 10:34:36
来自于变压器
只看楼主

电容式电压互感器CVT原理见附图,有一个问题,如果CVT反冲,一次不会感应出220KV,应该就是U2,也即是10KV-35KV的样子,因为电磁部分就是这些。主电容C1那里不会升到220KV的,对否?[localimg=273,255]1[/localimg]

电容式电压互感器CVT原理见附图,有一个问题,如果CVT反冲,一次不会感应出220KV,应该就是U2,也即是10KV-35KV的样子,因为电磁部分就是这些。主电容C1那里不会升到220KV的,对否?

[localimg=273,255]1[/localimg]
免费打赏
electricity
2012年12月10日 10:36:16
2楼
CV T.jpg
回复
zhuoqundl
2012年12月10日 10:52:57
3楼
回复
wboy8759
2012年12月10日 10:55:45
4楼
应当不会的。
C1、C2实际构成一个交流分压器。
回复
fitman
2012年12月10日 11:28:37
5楼
电容器可不是线圈,升不了压,所以最大也就是Uc2了。
回复
electricity
2012年12月10日 13:01:13
6楼
是啊,所以有的很多文章说什么220KV PT 反充电问题,都是拿220KV算的,文章中的一个基本条件就是反充电 100V 反到 了220KV母线,其实220KV都是电容式的
回复
hehsin
2012年12月11日 15:15:05
7楼
电容式电压互感器利用串联电容器抽取一个电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源。从二次加压只能得到抽取的那个电压值,这个值很低,一般是13-35kV。

[ 本帖最后由 hehsin 于 2012-12-11 15:16 编辑 ]