楼板拆模跨度应该按长跨计算还是短跨计算~???
lixuexiang20
2012年12月08日 16:25:50
只看楼主

有一块楼板短跨跨度3m 长跨跨度为16m 结构是内核心筒外框架 这块板是核心筒内电梯前室 我拆模能不能按75%强度? 也就是说规范规定的拆模强度的跨度要求 是否一定要按长跨计算??

有一块楼板短跨跨度3m 长跨跨度为16m 结构是内核心筒外框架 这块板是核心筒内电梯前室 我拆模能不能按75%强度? 也就是说规范规定的拆模强度的跨度要求 是否一定要按长跨计算??
免费打赏
无间道
2012年12月08日 16:32:07
2楼
应该分为若干次来进行模板拆除。其中,长跨的按照混凝土强度达到100%来拆模,不足8米跨的部分按照混凝土强度75%以上拆模。这就是规范的规定内容。
回复
lixuexiang20
2012年12月08日 16:43:47
3楼
可是这是一整块长方形的板啊 要拆肯定一整块全拆掉了。 我觉得这种情况按短跨的3m的这个跨度75%就可以拆了吧。要不然假如我有一块宽500mm长20m的板,也要等到100% 那样肯定没意义了
回复

相关推荐

APP内打开