前天(12月5日)我厂10KV开闭站总进线开关突然跳闸,经查综保事件记录为“速断保护动作”动作参数“IA=9.72 IB=8.94 IC=15.26 UAB=95.2”,进线跳的瞬间,所有出线均没动作。 当时,试送一次合闸成功,正常运行至今,两天了,安然无恙。站内情况如下: 主接线方式为单母分段,当时运行方式为单母不分段(即:一进线一母联合闸,另一进线在分位),PT变比100,进线CT变比60,进线继保定值“速断 15A/0S,定时限过流 5A/0.2S”,请从动作参数帮忙分析当时是出什么故障了?以便于本人制定什么措施来预防,后天借着星期天,全厂停产,本人加班查找原因。本人先发表一点自己的见解,供大家一起探讨,不知对错,请批评指正。
主接线方式为单母分段,当时运行方式为单母不分段(即:一进线一母联合闸,另一进线在分位),PT变比100,进线CT变比60,进线继保定值“速断 15A/0S,定时限过流 5A/0.2S”,请从动作参数帮忙分析当时是出什么故障了?以便于本人制定什么措施来预防,后天借着星期天,全厂停产,本人加班查找原因。本人先发表一点自己的见解,供大家一起探讨,不知对错,请批评指正。
我认为故障点应该就在高压室内,原因有二:其一,如果说故障在出线回路的电缆或变压器上,那么不可能当时试送成功,至今还能正常运行。其二:当时所有出线回路没动作,说明故障电流没有流经任一出线开关,那么可以推测当时故障就出在站内母线上。因为站内是全封闭型电缆沟,潮气上溢进入柜内电缆室,会不会因为环境空气潮湿,引起瞬间相间“爬流”而导致的?
之前,在今年9月29日曾出现过这样的现象,当时是PT柜下部的肘型套管B、C相间出线瞬间放电现象,也是进线速断动作,但是当时的动作参数和故障现象很吻合,B、C相电流很大,UBC值很小。如果说12月5日的跳闸和9月29日的故障机理类似的话,动作参数不吻合,解释不通,本人疑惑主要在这?请各位同仁指导,欢迎交流讨论!!!