关于限时速断的请教?
rzf99417143
2012年12月07日 22:36:57
来自于继电保护
只看楼主

前天(12月5日)我厂10KV开闭站总进线开关突然跳闸,经查综保事件记录为“速断保护动作”动作参数“IA=9.72 IB=8.94 IC=15.26 UAB=95.2”,进线跳的瞬间,所有出线均没动作。 当时,试送一次合闸成功,正常运行至今,两天了,安然无恙。站内情况如下: 主接线方式为单母分段,当时运行方式为单母不分段(即:一进线一母联合闸,另一进线在分位),PT变比100,进线CT变比60,进线继保定值“速断 15A/0S,定时限过流 5A/0.2S”,请从动作参数帮忙分析当时是出什么故障了?以便于本人制定什么措施来预防,后天借着星期天,全厂停产,本人加班查找原因。本人先发表一点自己的见解,供大家一起探讨,不知对错,请批评指正。

前天(12月5日)我厂10KV开闭站总进线开关突然跳闸,经查综保事件记录为“速断保护动作”动作参数“IA=9.72 IB=8.94 IC=15.26 UAB=95.2”,进线跳的瞬间,所有出线均没动作。 当时,试送一次合闸成功,正常运行至今,两天了,安然无恙。站内情况如下:
主接线方式为单母分段,当时运行方式为单母不分段(即:一进线一母联合闸,另一进线在分位),PT变比100,进线CT变比60,进线继保定值“速断 15A/0S,定时限过流 5A/0.2S”,请从动作参数帮忙分析当时是出什么故障了?以便于本人制定什么措施来预防,后天借着星期天,全厂停产,本人加班查找原因。本人先发表一点自己的见解,供大家一起探讨,不知对错,请批评指正。
我认为故障点应该就在高压室内,原因有二:其一,如果说故障在出线回路的电缆或变压器上,那么不可能当时试送成功,至今还能正常运行。其二:当时所有出线回路没动作,说明故障电流没有流经任一出线开关,那么可以推测当时故障就出在站内母线上。因为站内是全封闭型电缆沟,潮气上溢进入柜内电缆室,会不会因为环境空气潮湿,引起瞬间相间“爬流”而导致的?
之前,在今年9月29日曾出现过这样的现象,当时是PT柜下部的肘型套管B、C相间出线瞬间放电现象,也是进线速断动作,但是当时的动作参数和故障现象很吻合,B、C相电流很大,UBC值很小。如果说12月5日的跳闸和9月29日的故障机理类似的话,动作参数不吻合,解释不通,本人疑惑主要在这?请各位同仁指导,欢迎交流讨论!!!
免费打赏
rzf99417143
2012年12月07日 22:57:11
2楼
接上:本人也想了一些办法,准备后天加班要做的事如下:
1. 将柜子母线室、电缆室全部打开,做柜内卫生,擦拭铜母排 2. 将手车拉出,维护动静触头,涂抹导电膏。不知有无针对性,有无意义?
其次,本人想在停电后未清理铜排之前,首先用2500V的摇表测一下相对地及相间的绝缘,然后,清理完之后,再重复测一次,前后数值比较,看看绝缘值是否能增加,这样能验证吗?也和我的上级站的经理辩论过,他的意见“1.刚擦试过铜排,可能前后数值变化不明显 2.如果真是像我怀疑的那样,那么要想验证得做泄露试验,测泄露电流值,前后对比,这样可能会明显 3. 或者是做15分钟极化,前后对比,也会明显。”不知有无道理,请同仁们帮忙分析,十万火急,最好能深入到暂态过程,结合动作参数来分析当时的故障机理。多谢欢迎交流讨论!!
回复
zyz8438
2012年12月08日 00:02:04
3楼
关键数据为什么不提供完整?

“IA=9.72 IB=8.94 IC=15.26 UAB=95.2”,进线继保定值“速断 15A/0S,”说明是C相的电流超过了保护动作定值,速断保护动作。但是为什么不把C相相关的电压提供出来?比如UBC、UCA、UC是多少?

看定值整定,应该是瞬时速断保护,为何楼主标题写的是限时速断?
回复
jacy21
2012年12月08日 09:20:53
4楼

同意电老鼠版主的观点~
回复
rzf99417143
2012年12月08日 13:41:14
5楼
感谢区管回答,这个没办法,动作参数记录下来的只有三相电流和UAB,为此本人也咨询过综保厂家,解释就是电压只记录UAB
另:将限时速断定为0S也就是瞬时速度了,这是一回事儿,望斑竹急需解答,我采取的措施(清扫母排)有意义吗?
回复
lingxuct
2012年12月08日 14:38:51
6楼
“动作参数记录下来的只有三相电流和UAB”?

什么型号的综保,是哪个厂生产的?

所有综保都有故障录波功能,数据应该是全的,可能你们没仔细查对。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-8 14:39 编辑 ]
回复
电气交流
2012年12月08日 18:30:55
7楼
这个有点奇怪,不至于吧!柜子里有除湿的!
回复
rzf99417143
2012年12月08日 21:45:26
8楼
珠海拓普的综保,就只有动作参数,没有故障录波,
柜子里是有加热器,但是从来没开过
回复
电气交流
2012年12月09日 18:17:40
9楼
有变送器的,柜子里!
回复
红苹果
2012年12月10日 13:42:02
10楼
进线速断定值小不小?。。进线跟馈出速断都是怎么整定的啊
回复
rzf99417143
2012年12月11日 22:54:31
11楼
请教:楼主提到故障录波,请问故障录波是怎么回事?这个不太明白,也没见过,能否给在讲述详细点