上海金山地区的6层办公楼,业主想在上面加一层,能不能做。现有屋面上有冷却塔,大概8吨重。不知道加了之后基础沉降怎么控制。求大神指点。
上海金山地区的6层办公楼,业主想在上面加一层,能不能做。现有屋面上有冷却塔,大概8吨重。不知道加了之后基础沉降怎么控制。求大神指点。
2楼
回复
3楼
回复
4楼
能不能做是另外一个问题,首先规划是否允许?消防能否通过?
只要这些问题能解决,加层设计是一件很简单的问题。
回复
5楼
如果消防规划都允许,具体实施需要注意些什么问题呢,第一次碰到这种问题,希望大师解答。
回复
6楼
如果消防规划都允许,具体实施需要注意些什么问题呢,第一次碰到这种问题,希望大师解答。
回复
7楼
类似改造,主要是原基础,原柱子的验算
回复
8楼
加层设计:应有勘察单位提供的加层鉴定报告以确定能否加层和加层方案。如可加层 主要是基础的问题和框架柱的问题。
回复
9楼
计算下就知道了
回复
10楼
对原结构顶板顶梁加固,然后计算做上层结构
回复
11楼
单从结构来说的话就是计算复核的问题
回复