改造项目,6层主体之上要加一层,结构怎么处理?
a6818810
a6818810 Lv.2
2012年12月07日 11:17:09
只看楼主

上海金山地区的6层办公楼,业主想在上面加一层,能不能做。现有屋面上有冷却塔,大概8吨重。不知道加了之后基础沉降怎么控制。求大神指点。

上海金山地区的6层办公楼,业主想在上面加一层,能不能做。现有屋面上有冷却塔,大概8吨重。不知道加了之后基础沉降怎么控制。求大神指点。
免费打赏
ygx1233
2012年12月07日 11:30:07
2楼
红木家具

古典家具回帖是一种美德!谢谢楼主分享

www.ygx.cc
红木家具知识
回复
ygx1233
2012年12月07日 11:32:29
3楼
红木家具

古典家具回帖是一种美德!谢谢楼主分享

www.ygx.cc
红木家具知识
回复
无间道
2012年12月07日 13:18:17
4楼
能不能做是另外一个问题,首先规划是否允许?消防能否通过?
只要这些问题能解决,加层设计是一件很简单的问题。
回复
a6818810
2012年12月07日 13:42:18
5楼
如果消防规划都允许,具体实施需要注意些什么问题呢,第一次碰到这种问题,希望大师解答。
回复
a6818810
2012年12月07日 13:42:52
6楼
如果消防规划都允许,具体实施需要注意些什么问题呢,第一次碰到这种问题,希望大师解答。
回复
zjxuhappy
2012年12月10日 10:36:42
7楼
类似改造,主要是原基础,原柱子的验算
回复
zhangxl166
2012年12月10日 15:46:13
8楼
加层设计:应有勘察单位提供的加层鉴定报告以确定能否加层和加层方案。如可加层 主要是基础的问题和框架柱的问题。
回复
孙二爷
2012年12月10日 16:12:30
9楼
计算下就知道了
回复
zhaoxiao1_
2012年12月11日 09:18:05
10楼
对原结构顶板顶梁加固,然后计算做上层结构
回复
無畏
2012年12月14日 14:52:21
11楼
单从结构来说的话就是计算复核的问题