109的电流选电流互感器选多大的?
cj729014946
2012年12月07日 09:45:58
来自于变压器
只看楼主

109的电流选电流互感器选多大的?

109的电流选电流互感器选多大的?
免费打赏
lingxuct
2012年12月07日 15:05:01
2楼
200的,让电流表指针在刻度的1/3~3/4之间。
回复
xingzhinong
2012年12月09日 11:26:24
3楼
可以选150/5的电流互感器
回复
whatr
2012年12月09日 14:25:17
4楼
沙发200、板凳150
那我就200或者150吧。。。
从60%、70%满量程看150更贴近
http://www.zgepsa.com/?fromuid=386689
回复
lingxuct
2012年12月09日 15:23:55
5楼
低压的电流互感器可找不到150的!
回复
cxjcxfcxc
2012年12月10日 14:10:50
6楼
先看你是什么负载,互感器是什么精度。比如风电等要用0.2S级。这个时候有要求必须在百分之30-120之间能够满足要求。一般情况下选个1.25倍数就够。所以一定要弄清楚你计量还是测量还是做什么用。
回复