关于楼板预埋管道问题
oldsand2010
2012年12月07日 08:17:59
来自于建筑施工
只看楼主

有100厚的结构板,需要预埋40的电管。我想问问。40管穿梁的时间不够??需要加大板厚?不能改成2道30管吗?

有100厚的结构板,需要预埋40的电管。我想问问。40管穿梁的时间不够??需要加大板厚?
不能改成2道30管吗?
免费打赏
无间道
2012年12月07日 10:11:07
2楼
穿梁的时间不够?什么意思?
对于100的板厚要预埋40的管线,理论上上是可以的。对于预埋管的保护层,在水电规范上有应大于30厚的保护层要求的。建议你宜加大板厚度为好。