室内采暖管道坡度和排气阀设反了有什么问题
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月23日 09:14:16
来自于采暖供热
只看楼主

一个室内采暖系统,4层,单管上供下回,本应该供水顺水流方向设向上0.003的坡度,但做反了做成向下的坡度了~且自动排气阀设在了供水上。这样实际运行中有何问题?

一个室内采暖系统,4层,单管上供下回,本应该供水顺水流方向设向上0.003的坡度,但做反了做成向下的坡度了~且自动排气阀设在了供水上。
这样实际运行中有何问题?
zdd37355
2007年08月24日 17:19:42
12楼
如果你的暖气系统,是不间断供热的话,可以不要改,一年排气一次基本就可以在管道末端加一个高于水平管的排气装置。
回复
leaflulu
2007年08月24日 21:53:11
13楼
恩,自动排气阀是设在最高点的,只不过规范要求的供水干管的坡度方向被设反了~
回复
kulling
2007年08月25日 11:03:13
14楼


那要是在末端的水流速底于0.25怎么办?可能会局部不热的哦!
回复
leaflulu
2007年08月25日 20:57:19
15楼
低于0.25会不热??
回复
lyg441
2007年08月25日 23:05:57
16楼



流速只是一个理论计算值,实际运行中的流速怎么肯定就不会低于0.25呢,而且横管不好改,你现在不改,等以后住户入住,再想修那就麻烦大了,我们供的楼里面,就有这种情况,因为和住户没法就赔偿问题达成一致,好几年了也没法修,下面住户跟着一起挨冻啊。
回复
f_jg2003
2007年08月26日 10:28:17
17楼
其实最简单保险的做法就是在末端再安装一个自动排气阀。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 22:12:42
18楼
要加排气阀,在系统的最高点,否则对系统运行不利,会引起气塞
回复
leaflulu
2007年08月27日 15:20:24
19楼
每个散热器上有个手动跑风,这样行不?
回复
rrx9401
2007年08月28日 08:47:55
20楼

效果不是很好,供水管就是抬头走的,有利于排气!
自动排气阀的作用很大!
回复
zhang5419
2007年08月30日 18:42:17
21楼
管道内水流为非满管流时,可能存在噪声过大问题。管道内水流速度不大时不明显。
自动排气阀应在最高点。
回复