换热站设自喷问题
wuyoushui
wuyoushui Lv.2
2012年12月06日 12:15:28
只看楼主

请问高层住宅下的地下车库里面的换热站和热计量间,是否需要设自喷?

请问高层住宅下的地下车库里面的换热站和热计量间,是否需要设自喷?
免费打赏
yghglg
2012年12月06日 14:16:11
2楼
可以不设置可以不设置做人要勤劳
回复
xiaxuedongpiao
2012年12月12日 10:55:10
3楼
高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统,且换热站内设备属易燃易爆,个人觉得应该设自喷
回复
yexinyou
2012年12月12日 17:54:52
4楼
从规范角度来看是要设置的,可以先跟审图公司进行沟通,根据审图公司的意见来布置。也可以先不设置,待审图意见后再做修改。但是需要预留出相应的喷头量来。