别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,
别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,
52楼
建议在户内箱总等电位处做,因为每栋小别墅都会有单独做接地网的吧,可以节省从总电表箱到户内箱的一根PE线的投资
回复
53楼
从电源进户处做,意思是在总的MEB箱处做,这个和进户表箱距离很近才是。
回复
54楼
个人认为应做在户内箱內.
回复
55楼
低压配电房 四线出来到电表箱,我想请教的是 :是在电表箱做重复接地分出5线到户箱。还是在电表箱出来四线,到户内配电箱做重复接地 分出5线。 这两种方式应该做哪种。(别墅不是联排,都是独栋,每户都做总等电位)。
--------目前似乎所有的单体建筑都要做总等电位联结!!!
故我之前猜测每栋别墅都设计了总等电位联结!!!
我赞成“在电表箱出来四线,到户内配电箱做重复接地 分出5线”的做法!!!
回复
56楼
如果电表箱距离入户有段距离,如别墅,入户总箱处做重复接地。电表箱处仅设接地。
如果是单元楼设电表箱,则在单元电表总箱处重复接地。
回复
57楼
个人也是认为在总表箱处做
回复
58楼
进户电表箱那里做!
回复
59楼
建议在用户侧做比较好!
回复
60楼
户内箱做更好些
回复
61楼
在
电源进线处做
回复