TN-C-S系统重复接地是在电表箱做,还是从户内箱做
zhang881010
2012年12月05日 17:55:29
只看楼主

别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,

别墅区采用TN--C-S系统,请问重复接地是在电表箱做,还是在从户内箱做。 本人理解,在户内做好,户内有总等电位连结,(若是在电表箱做重复接地,出来PE线长,会产生压降)。请大家发表一下意见。做过这种系统的,说一下做法及运行情况,非常感谢,。,
免费打赏
tajiaoxiaoniu
2013年01月11日 14:37:57
52楼
建议在户内箱总等电位处做,因为每栋小别墅都会有单独做接地网的吧,可以节省从总电表箱到户内箱的一根PE线的投资
回复
会飞的海豚
2013年01月12日 00:04:17
53楼
从电源进户处做,意思是在总的MEB箱处做,这个和进户表箱距离很近才是。
回复
3698eeee
2013年01月14日 10:32:55
54楼
个人认为应做在户内箱內.
回复
muyuyao
2013年01月14日 10:39:28
55楼
低压配电房 四线出来到电表箱,我想请教的是 :是在电表箱做重复接地分出5线到户箱。还是在电表箱出来四线,到户内配电箱做重复接地 分出5线。 这两种方式应该做哪种。(别墅不是联排,都是独栋,每户都做总等电位)。

--------目前似乎所有的单体建筑都要做总等电位联结!!!

故我之前猜测每栋别墅都设计了总等电位联结!!!

我赞成“在电表箱出来四线,到户内配电箱做重复接地 分出5线”的做法!!!
回复
xugh5019e
2013年01月14日 14:29:18
56楼
如果电表箱距离入户有段距离,如别墅,入户总箱处做重复接地。电表箱处仅设接地。
如果是单元楼设电表箱,则在单元电表总箱处重复接地。
回复
xishou1990
2013年01月14日 17:43:56
57楼
个人也是认为在总表箱处做
回复
你走了
2013年01月14日 19:54:59
58楼
进户电表箱那里做!
回复
炉火
2013年01月15日 16:22:47
59楼
建议在用户侧做比较好!
回复
qiuyuancheng1975
2013年01月16日 16:21:01
60楼
户内箱做更好些
回复
delinooo
2013年01月16日 16:38:51
61楼
电源进线处做
回复